账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15994|回复: 19

请问一个火灾报警区域按多大面积计算?

  [复制链接]
发表于 2010-9-22 21:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我看民用设计手册上提到报警区域一般不超过500平米,是这样吗?一个2~3万平米的地下室要划分为10多个报警区域了?
     
发表于 2010-9-22 22:39:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-27 11:51 编辑

这个探测区域,是独立报警地址的意思。
也就是说,一个报警地址负担的面积不宜超过500平方米
 楼主| 发表于 2010-9-22 22:44:36 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    大鼻山老师,您好,您说的独立报警地址是我理解就是一个报警回路,对吗?
     
发表于 2010-9-22 23:15:00 | 显示全部楼层
一个报警回路上可接几十个独立地址(即单独编码)的探测器
发表于 2010-9-23 14:51:47 | 显示全部楼层
火灾报警区域大小不同不能简单的按面积划分。按定义是:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。防火分区的大小与建筑的类型和耐火等级有关,也与灭火系统和报警系统的有无有关。以高层建筑为例,一类建筑   1000平米
    二类建筑    2000平米
    地下层      500平米
若有自动喷水系统最大可增至4000平米。地下可增至2000平米
     
发表于 2010-9-24 13:14:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-27 11:50 编辑

嘿,探测区域面积不等于防火分区面积啊。而你写的都是防火分区面积
发表于 2010-9-24 17:37:39 | 显示全部楼层

补充一下,每一报警回路可接128个独立地址,或256个独立地址的报警及联动装置;若加中继器可再根据需要增加独立地址。
发表于 2010-9-25 09:43:53 | 显示全部楼层
火灾报警区域定义是:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元.这样火灾报警区域就和防火分区有关了。
发表于 2010-9-25 09:44:13 | 显示全部楼层
火灾报警区域定义是:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元.这样火灾报警区域就和防火分区有关了。
     
发表于 2010-9-25 12:54:53 | 显示全部楼层
火灾报警区域定义是:将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元.这样火灾报警区域就和防火分 ...
xuhui6512 发表于 2010-9-25 09:44

“有关”能跟“等于”划等号么?
发表于 2010-9-25 16:22:43 | 显示全部楼层
非编码。。。。。
发表于 2010-9-25 16:36:58 | 显示全部楼层
现在基本上都是按每个探测器单独地址码考虑,火灾报警区域与面积大小的关系可以不用考虑了
     
发表于 2010-9-25 16:42:42 | 显示全部楼层
现在基本上都是按每个探测器单独地址码考虑,火灾报警区域与面积大小的关系可以不用考虑了
dqlenovo 发表于 2010-9-25 16:36


“现在基本上都是按每个探测器单独地址码考虑”??哥,你好好浪费哟!比如车库或大空间的每个探测器,你都按单独地址考虑?不计成本?
发表于 2010-9-25 16:50:53 | 显示全部楼层
那有多少钱?既然是大空间的,其内部使用情况不明,将来使用也可能改成小空间的,每个探测器单独地址码,具有很好的灵活性,我是这么想的,也一直这样做,甲方不知道浪费了他的钱,呵呵。当然如何每一个大空间在设计时都已经确定了它将来的使用情况,按你的肯定没有错。
     
发表于 2010-9-26 08:56:12 | 显示全部楼层
我觉得大空间,而且使用比较固定的地方按火灾报警区域来编码会省点钱,特别是工程比较大的时候。嘿嘿这是这个想法。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则