账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14989|回复: 9

接地有没有网格大小?

[复制链接]
发表于 2010-9-8 14:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
避雷有网格大小规定,接地有没有?找了好多规范均没发现接地有网格大小的规定。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-9-8 16:23:54 | 显示全部楼层
20X20米,任意一点距接地体不超过10米。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-9-8 17:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-8 17:43:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-9 10:17:32 | 显示全部楼层
20X20米,任意一点距接地体不超过10米。
890214 发表于 2010-9-8 16:23



    地面等电位的要求,参见低压电气装置的设计安装和检验-王厚余
发表于 2010-9-9 21:06:33 | 显示全部楼层
变电站的户外配电装置的接地网,是要做成网格。网格的形状和大小,受设备基础布置的影响,尽量布置均匀,减少跨步电压。
     
发表于 2010-10-21 09:23:24 | 显示全部楼层
这个好像没有规范规定吧
     
发表于 2010-10-22 18:57:17 | 显示全部楼层
35KV以上的变配电所需要接地网格,以限制接地故障时的跨步电压。其他场所不需要的。——给个条文什么的。。楼上问你呢。。。
     
发表于 2023-6-6 20:51:54 | 显示全部楼层
按照不超10*10原理,配电箱接地,接地极周边1米范围内人站立接触配电箱的接触电压就无触电危险?!因其在地面等电位可认可为与接地极同电位,而漏电时钢筋2米的电压降可忽略。
     
发表于 2023-6-7 09:26:39 | 显示全部楼层
依稀记得好像王老的600问里面有说过,做个20*20m就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则