1、熔断器做总开关尤其是在630A以上级别的,选择性包括熔断器和熔断器配合及熔断器和断路器配合,如果假定由于切除非消防的需要用断路器,那么熔断器是很难和断路器配合的,不过老实说,用断路器做总开关也难做配合,但是可以通过能量控制的方式,以及采用定时限的方法来达到,而熔断器是具有反时限的,太小则越级跳闸,太大灵敏度不够,很难达到。
2、还有接地故障的问题,以TN-S系统为例,现在的断路器往往所谓的四段保护,其中就是兼做接地故障功能,如果用熔断器是否能正确选择呢,而且两者的计算方法是不同的,断路器可以用短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍来计算来避开计算复杂的接地故障电流Id,可是熔断器是无法避开计算的,而复杂的大工程对Id是很难计算准确的,尤其是切断时间不大于5s的Id/Ir的最小比值 超过500A以后如何计算?据我所知规范只有500A以下有规定。
3、现在的ACB都是智能化的,具有远距离数据采集和遥控功能,便于做变电所的智能化电力监控系统,而且可以做一些复杂的继电保护功能,不知道熔断器是否可以
4、我说的是失压保护,不知道熔断器是否能做到,这一点很重要,往往很多人在设计的时候忽略这一点。当一路电源短暂失电后,可以通过失压保护来联络第二路电源,而熔断器似乎没有此项功能,当线路出现类似自动重合闸的情况时,而联络开关又是自动联络的话,很容易造成事故。
5、发电机启动信号的确定指的是当市电停电后,通常由ACB的辅助触点发出启动信号(由ATS发出启动信号不可靠),发电机才可以启动,不知道熔断器的本身产品是否能够做到,用二次回路增加监视触电来发出信号是很老的办法,实践证明不可靠。 |
|