账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8899|回复: 7

10KV电缆截面选择

[复制链接]
     
发表于 2010-7-31 18:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果高层公建,2路10KV进线,互为备用,设置2台变压器,计算变压器容量的时候,考虑一台变压器故障,另一台只需带1,2级负荷即可,由此,10KV电缆按照一台变压器容量选择即可

对于不互为备用的2路10KV进线,采用备自投方式,通常备用电缆的截面只需考虑1,2级负荷的容量即可。

对于住宅小区,由于其1,2级负荷相对少的很,基本可以按照10KV各自带的负荷计算即可

实际工程,供电局方案,高层公建,备自投方案,备用电缆截面选择和主用电缆一样大。住宅小区,备自投,备用电缆截面选择和主用电缆也一样大。

我的个娘来,真疯狂啊,高层公建也就罢了,住宅小区40多万平米,全部一级负荷了啊 、

这供电公司,也太那个了吧
发表于 2010-7-31 19:29:12 | 显示全部楼层
很正常的,供电断电了,理论上可以只带1,2级负荷,但实际在电源分界点后如果停电了,哪个用户不骂娘呢,现在电力的系统站都是N-1备用,基本是按普通的系统内故障和检修,末端不断电处理的。
     
发表于 2010-7-31 19:56:10 | 显示全部楼层
现代城市大多都是环网供电(手拉式、开式,双端供电)了吧:从供电所出来的10KV电缆,每个回路都是一个规格,而且从头到尾截面不变的。
     
 楼主| 发表于 2010-7-31 20:25:49 | 显示全部楼层
环网供电的,没有变截面的吧
     
发表于 2010-7-31 21:08:04 | 显示全部楼层
现实中哪有完全备用的回路,平时都是满载运行的
发表于 2010-7-31 21:30:29 | 显示全部楼层
既然两回10KV供电,如果要求每回都能带全部负荷,也就是电缆截面及其附件大一些,不会更换其它元件,增加投资不多。家庭用电负荷等级虽低,按新民规的意思,也可提出要求。
     
 楼主| 发表于 2010-7-31 22:20:44 | 显示全部楼层
投资不多?
本人见识不多,但是10KV专线的费用肯定不低要是距离再远,再算上加收的供电局所谓的可靠费,那可海了去了
发表于 2010-7-31 23:58:44 | 显示全部楼层
对于电力部门外线电缆,其电缆截面增大一级,对于总造价来讲未必就增加非常多,而省去的麻烦则多了去了。可以看看电力部门的规范和国家电网企业标准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则