账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9577|回复: 10

请教配电方案!

[复制链接]
发表于 2010-7-15 15:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大伙一个问题,现场电网公司给两路10kV电源接至我方两台变压器,但是现场负荷有200kW以上的大电机(业主要求6kV供电),其他都是380的低压电机,这该怎么处理为最好?两台变压器同时运行,互为备用。
   请教大家的配电参考方案,怎么样才能最经济。
   现场总负荷有1400多,拟采用1600的变压器两台。最烦人的是怎么考虑高压电机的供电更合适啊?
     
发表于 2010-7-15 16:28:09 | 显示全部楼层
哪有啥办法,设置10/6KV+10/0.4KV变压器呗,如果业主不改口的话。
发表于 2010-7-15 19:03:28 | 显示全部楼层
要求业主买10KV或380V电机,否则你就搞2X(10KV/6KV)+2X(10KV/0.4KV)四台变压器,吓死业主
发表于 2010-7-15 21:43:51 | 显示全部楼层
如果有6kv设备 采用2台10/6变压器 厂区配电采用6kv 再设置6/0.4变压器 此方案可以减少固定电费
需要做方案比较
发表于 2010-7-15 21:58:10 | 显示全部楼层
进线电压有点低,如果进线电压为35KV及以上,可用三线圈变压器。10/6.3/0.4KV变压器不知道有没有?
 楼主| 发表于 2010-7-16 09:08:27 | 显示全部楼层
综和大家的意见,看来就只有把6kV电机改成10kV电机最经济了。不过好像平时接触的都是6kV电机,10kV电机,哪位前辈用过,能否说说有什么需要注意的呢?
     
发表于 2010-7-16 21:08:21 | 显示全部楼层
最好改用10kv电机,200KW,380的电机也多的是

现场总负荷有1400多,拟采用1600的变压器两台。
什么样的负荷,选这么大变压器
 楼主| 发表于 2010-7-17 00:48:26 | 显示全部楼层
[quote]最好改用10kv电机,200KW,380的电机也多的是

现场总负荷有1400多,拟采用1600的变压器两台。
什么样的 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-16 21:08 [/quo
    前辈:这是一个污水处理的项目,风机特别多,目前还是保守估算呢,搞不好得选两台2000kW电机才行呢。
   200kW电机,用低压的话,启动会不会有困难呢,没有认真计算过启动会有多大压降。
   用10kV的话,就得考虑增加进线高压柜,考虑这样给10kV电机供电,同时给两台变压器高压端进线。
   请更多的朋友给出建议,谢谢!!
发表于 2010-7-17 01:13:04 | 显示全部楼层
电机额定电压不是电气来定的,电机只是设备工艺的一部分,该由设备专业提供
发表于 2010-7-17 11:53:22 | 显示全部楼层
2000kW电机肯定要用高压的了,200KW电机启动不会有问题,1600KVA变压器启动这样的电机是小菜一碟啊,最好把变电所建在离大电机近点的地方,最好是建在电机旁边,这样的问题是小菜一碟
发表于 2010-7-17 17:58:56 | 显示全部楼层
看你这规模,肯定属于很小型的污水处理厂,只设置一个PCC.
另外你的计算负荷和实际运行的负荷一般相差比较大,1600kVA 2台足已.
你可以向业主反映这个问题,如果上6kV,10kV很不经济,200kW做成低压就行了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则