各位:动力电缆敷设,长度要求是否有一定的规范呢?是否考虑了电缆截面、载流量考虑好就行了呢?一般最长不 ...
elegantyuer 发表于 2010-7-13 10:32
1、兄弟,你先去找一本《低压配电设计规范》,查询其中“配电线路的保护”章节。
2、线路的最大敷设长度往往不是载流量或电压降决定的,而是保护要求——灵敏度(1.3)决定的。也就是说,你先要进行短路计算,才可能知道线路到底能走多长。而短路计算跟高压系统阻抗、变压器阻抗、母线阻抗和线路阻抗相关。如果你直接问动力线路能走多长,谁也无法给你一个具体的数值。
3、短路保护:你先把线路末端的单相短路电流计算出来,要求该值不小于断路器过电流整定电流的1.3倍。
4、接地故障保护:要求5秒内跳闸,但其本质也是要求灵敏度为1.3以上。 |
|