账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7502|回复: 11

请教直流操作电源的问题!

[复制链接]
发表于 2010-7-7 10:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
运行要求:两段低压配电盘,分别由两台变压器供电,中间加联络柜。平时两段独立运行,若其中一段的进线柜出现故障,则投联络开关,两段配电段互为备用。开关柜的操作电源:直流屏供来的110VDC。
问题:两段配电主回路母线排是独立开的,那操作电源也需要独立开吗?直流屏供给的操作电源是一路还是两路过来呢?两段配电段的直流操作母排怎么回事?
谢谢!!
发表于 2010-7-7 18:17:22 | 显示全部楼层
两路母线电源自动转换后接入直流屏电池柜,一路引来也行,加个UPS
 楼主| 发表于 2010-7-7 18:45:01 | 显示全部楼层
直流屏不在该配电间,是从其他地方现有的直流屏引来直接用而已。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
asi + 20 做合格的电气工程师!就凭这句话

查看全部评分

发表于 2010-7-7 22:18:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-7 22:34:17 | 显示全部楼层
现在用UPS的交流操作电源的也多了
发表于 2010-7-7 23:49:35 | 显示全部楼层
2路,类似于高压系统,2段母线就要有2段合闸电源.另外直流屏一般至少要包含控制屏和电池屏,不需要UPS.
     
发表于 2010-7-8 08:30:59 | 显示全部楼层
低压配电屏也要求配直流屏?!我是不是看花了眼?:curse:
 楼主| 发表于 2010-7-8 10:03:49 | 显示全部楼层
看了以上各位前辈的帖子,我还是不懂。我再说一遍现场要求:主回路是两段母线,但是业主要求所有框架断路器操作电源必须要用直流110VDC电源,该直流操作电源不是我们低压段的直流屏,而是业主已有的直流屏供电过来。我想知道,这种情况下,操作电源,我该找业主要几路合适呢?两段母线的操作电源能否只用一路直流操作电源?也就是共操作电源直流排?谢谢大家。
发表于 2010-7-8 10:43:24 | 显示全部楼层
6楼回答的还不够清楚么?
发表于 2010-7-9 00:48:55 | 显示全部楼层
回复 6# bsdi
用UPS可以去掉电池屏了
发表于 2010-7-9 00:53:46 | 显示全部楼层
回复 8# elegantyuer
一路
发表于 2010-7-9 01:00:07 | 显示全部楼层
回复 8# elegantyuer
你是说直流电源出线阿,有几个框架断路器就要几路出线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则