账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18919|回复: 15

同期系数 参差系数 同时系数

  [复制链接]
     
发表于 2010-7-5 13:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 king331 于 2010-7-5 13:53 编辑

请高手讲解下下面图计算公式
1097.5 安装容量(KW)
(同期系数Kx=0.85)  (参差系数Kd=0.9)           790 同时系数 Kc     有功功率Pc(KW)
0.95 功率因数cos∅
1264 计算电流 Ijs(A)
发表于 2010-7-5 18:14:31 | 显示全部楼层
“参差系数”这个在现在的“需要系数法”中是没有的,其实也是一个“减少负荷的系数”。可以理解为“需要系数法”中的同期系数乘于此值后作为最终的“同期系数”。比如你这个负荷考虑同期系数和参差系数后的负荷为:
790=1097.5*Kx*Kd
不过你提供的Kx应该等于0.8,结果才是对的,
否者1097.5*Kx*Kd=840,才是计算负荷。
这个参差系数是朱大师发明的

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 学习。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-7-5 18:56:46 | 显示全部楼层
本帖供我学习。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:36:06 | 显示全部楼层
版主已阅

是“需要系数法负荷计算存在的问题及办法”这篇文章吧
老专家,我知道他,他不知道我。审过不少图
     
发表于 2010-7-7 18:52:23 | 显示全部楼层
在《建筑电气》发表的?哪一期,我去看看。。。
发表于 2010-7-7 21:11:56 | 显示全部楼层
参差系数好陌生呀!
     
 楼主| 发表于 2010-7-8 15:54:56 | 显示全部楼层
2006年第2期

我的附件为什么传不上去
     
发表于 2010-7-8 15:58:53 | 显示全部楼层
回复 7# king331

出于安全考虑,服务器提供商暂时限制了附件的上传。还在协调解决中。如果需要上传图片,可以发到这个QQ:1328837043,并注明放置的位置,由我来帮您上传。
     
发表于 2010-7-8 17:10:31 | 显示全部楼层
呵呵,如果想搞复杂化的话,还可以多用两个词:需要系数、需用系数……
     
发表于 2010-7-8 18:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-9 00:41:39 | 显示全部楼层
参差系数还没有成为公用术语,不过朱大师说的有道理。
     
发表于 2010-7-9 19:12:24 | 显示全部楼层
今天事情太多,没空看着篇文章,下周吧,唉。。。。。
发表于 2010-7-9 22:01:26 | 显示全部楼层
《建筑电气》 2006 /2(期)
参差分布系数Kcf是确定配变电所和主母线用电参差最大负荷的分布系数,Kcf为0.8-0.9。民用建筑的面积越大,用电负荷越大,用电点分布越广,自动化、智能化程度越高,选用节电产品越多,则取下限值,相反则取上限值。
    参差分布系数Kcf的提出是一种新的理念,国内外的一些设计规范、设计手册也无据可查。真诚地希望电气设计、施工管理和运行的电气工程技术人员提出不同见解和意见,笔者表示衷心的感谢。
    注:参差分布系数的提出者,是建筑电气方面一位资深的专家。
     
发表于 2010-7-9 22:17:57 | 显示全部楼层
需要系数法负荷计算存在的问题及解决办法
Problems and Solutions of Load Calculation Employing Demand Coefficient Method   

<<建筑电气>>2006年 第25卷 第02期
作者: 朱甫泉,

期刊-核心期刊 QCode : jzdq200602002
论述了民用建筑供配电系统施工图设计阶段采用需要系数法确定计算负荷偏大的原因及解决办法.

不能上传
     
发表于 2010-7-10 09:52:10 | 显示全部楼层
哦,是他,新疆院的电气老总,享受政府津贴的专家。。。

怪不得我说怎么没见过这个术语,是个新东西,要是这个参数能够建立并且有数据可以供参照执行,我国对国际电工也有一份贡献了。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则