账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27115|回复: 40

后改造的洗浴中心,其吊顶内布线能否采用PVC阻燃塑料管?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-7-2 16:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
后改造的洗浴中心(600平米)左右,其吊顶内布线能否采用PVC阻燃塑料管?为桑拿室供电的线路采用什么管?若采用钢管是不是有腐蚀啊?另外,(好象有规定浴室什么地方供电不能采用钢管,想不起来是什么规定了),此洗浴中心(600平米)用上火灾报警吗?请各位师傅帮助.

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-7-2 17:16:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 linjianming 于 2010-7-2 17:17 编辑



1、民规规定:建筑物顶棚内,可采用难燃型刚性塑料导管(槽)布线。,个人认为你在所说的情况是潮湿场所,建议采用刚性塑料导管(槽)布线。刚性塑料导管用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所。
2、报警建议可以不做。
     
发表于 2010-7-2 18:35:05 | 显示全部楼层
吊顶内采用金属管。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-7-3 05:50:10 | 显示全部楼层
一方面是吊顶内不允许穿PVC管,一方面是浴池照明要求穿绝缘导管,到底该怎么办?
     
 楼主| 发表于 2010-7-3 06:31:03 | 显示全部楼层
旧楼后改造的浴池,吊顶内照明线路到底应该穿什么管?有的说不能穿PVC管,有的说浴池照明线路不能穿钢管(工业与民用配电设计手册 第三版 第927页 电气设备的选用和安装(2)条:浴室内的明敷线路和埋墙深度不超过50毫米的暗敷线路应符合以下要求:应采用无金属外皮的的双绝缘线路,例如套绝缘管的绝缘电线或具有非金属护套的多芯电缆。王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验 225页》也是这个意思。
发表于 2010-7-3 09:16:02 | 显示全部楼层
山东审图有个意见,按国家标准要求作的吊顶,线路敷设没有另外要求,看看旧楼改造后的吊顶是不是符合国家标准。(山东那个资料对龙骨、板面有具体的要求。)
     
 楼主| 发表于 2010-7-3 09:29:57 | 显示全部楼层
请问lhchen:山东审图有个意见,按国家标准要求作的吊顶,线路敷设没有另外要求,是可以用PVC还是不可以用PVC呀?
发表于 2010-7-3 09:50:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-7-3 11:11:12 | 显示全部楼层
应采用无金属外皮的的双绝缘线路,例如套绝缘管的绝缘电线或具有非金属护套的多芯电缆。---这里说的是线路,不是保护管,是不是可以这么理解。。。。
发表于 2010-7-3 12:17:25 | 显示全部楼层
首先应分清,两种说法的理由:
1.采用PVC是考虑防腐;
2.采用钢管是消防线路的要求。

明白了这两个理由,就好解决了。
1 对于非消防线路,穿阻燃PVC可以,但其氧指数应>27;
2 对于消防线路,应采用金属管,外敷防火涂料。
发表于 2010-7-3 12:38:14 | 显示全部楼层
说到“漏电”,那就回到局部等电位联结了。
担心金属管漏电,那是在没有做好局部等电位联结的情况下。
做得好的局部等电位联结,人是安全的;
做了等电位联结,但又没有做到位,那是危险的。
     
 楼主| 发表于 2010-7-3 13:08:45 | 显示全部楼层
吊顶内允许穿PVC管吗?
发表于 2010-7-3 13:11:22 | 显示全部楼层
可以,只要氧指数应>27。
     
发表于 2010-7-3 17:43:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-3 18:04:09 | 显示全部楼层
下午回来,见到楼主帖子,回单位取回资料。
福建省施工图审查研讨会电气专业研讨内容汇总表
条文代码:《建筑设计防火规范》 GB50016-2006  第11.4.1条第11款
所提问题:大多吊顶净高超过0.8m未设置火灾自动报警系统(吊顶可认为是有可燃物的?)
判定原则:按《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95第3章、第4章规定,要求单层、多层、高层民用建筑、地下民用建筑、工业厂房的顶棚装修材料的燃烧性能等级不应低于不燃烧(A级)和难然性(B1级),因此按规范设计的吊顶不应认为是可燃物。
    (福建省误为山东省,致歉意。)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则