账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27522|回复: 31

第三贴:各位是如何实现低压重要负荷的上下级防护电器选择性的?

  [复制链接]
     
发表于 2010-7-1 22:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位是如何实现低压重要负荷的上下级防护电器选择性的?好像很难,如果有朋友回答,希望理由让人信服。
我要休息一段时间,最近好多事弄得头疼。特此告假。
     
发表于 2010-7-1 22:33:50 | 显示全部楼层
低压,只做到总开关和配出开关的选择性即可
     
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-1 22:53:46 | 显示全部楼层
重要工程采用施耐德、ABB断路器,根据提供的选择性配合表设计。
发表于 2010-7-1 22:56:13 | 显示全部楼层
变电所相对容易实现,可采用区域选择性连锁
     
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:58:03 | 显示全部楼层
回复 4# yueyue

用他们的产品确实可以实现么?好像理由不够充分。
     
 楼主| 发表于 2010-7-1 23:13:19 | 显示全部楼层
回复 5# yueyue


    莫非指级联?
     
发表于 2010-7-1 23:17:15 | 显示全部楼层
呵呵,建议三级负荷别扯这事;1、2级至少相差两级(断路器)
     
 楼主| 发表于 2010-7-1 23:22:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-7-1 23:27 编辑

回复 8# 大鼻山

好像难以满足,上下差2级(指断路器),就是100与160,相差1.6倍,这应该是熔断器,难道断路器与熔断器上下级配合一样么?请鼻兄明示。
     
 楼主| 发表于 2010-7-1 23:44:43 | 显示全部楼层
回复 8# 大鼻山

鼻兄可能没注意,写的是低压重要负荷,请鼻兄查看。
     
发表于 2010-7-2 13:35:30 | 显示全部楼层
2个非选择性断路器,长延时极差2倍,瞬时1.4倍,满足选择性要求
发表于 2010-7-2 14:16:03 | 显示全部楼层
回复 6# 秋石

可以去施耐德网站下载技术资料,其中专门有关于保护选择性的资料,比如上级断路器为NSX100F/TMD100A,对于下级C65N、C65H、DPN全系列均为完全选择性;当然要做到所有断路器回路均完全选择性是非常困难的,3级负荷可不考虑选择性;设计时,一般上下级断路器长延时整定电流之比应大于1.6,才能满足基本的过载保护选择性。
发表于 2010-7-2 14:22:21 | 显示全部楼层
回复 7# 秋石


   当上下级断路器之间在大短路电流下难以满足保护选择性时,比如在变电所,上下级框架断路器间或框架与智能塑壳断路器间 ,采用通讯总线进行逻辑判断来确保选择性
     
发表于 2010-7-2 18:49:58 | 显示全部楼层
我说两句:

1、重要负荷我认为可以直接配电房放射式配电了,这个是有规范的。这样也就没必要分级了,都一回事。

2、小容量的分级会有问题,不过总开关和分开关之间有个极差,不知道能不能防止越级跳闸对别的负荷产生的影响了。没有验算过。

3、分级对工业的负荷影响可能大些,民用的除了消防负荷,还真的想不出什么很重要的。。。唉,做的还是太少。。
     
 楼主| 发表于 2010-7-3 00:13:13 | 显示全部楼层
2个非选择性断路器,长延时极差2倍,瞬时1.4倍,满足选择性要求
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-2 13:35

2个都是非选择性断路器可以满足选择性要求,好像与非选择性断路器这名字自相矛盾吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则