山东某市甲级院高层住宅配电柜图纸。
由室外变配电室引来三根电缆,到本楼配电室,配电室内设三面配电柜,做法如下:
三个配电柜共N排,共PE排。每个配电柜进线均为三相加PEN。
三条电缆的PEN线在AP1配电柜内一点接地。三相线分别经三极隔离开关-200/3,三极断路器-160/125/后,接入LDHJ-4/125/300mA漏电火灾报警互感器,然后进相线母排。这图据说全省都这样做,据说全国都这样做,据说山东省审图中心的专家也没提出错误的审查意见,据说这样的工程已经竣工几百橦了。
问题:
1、各引入电缆承担了不应承担的不平衡电流。
2、AP2柜内发生相N短路时,AP1柜进线的PEN线不满足该短路电流(分配后)的热稳定。
3、漏电火灾报警处于误动接线。
还有其他问题。这样的图怎么能成为通用图呢,单体内配电柜做法明显是从变配电室配电柜机械化转来的。完全错误,必须现场整改正确才能避免灾害发生。
我们需要思考:
1、这是严重设计责任。该类型设计在全国存在的普遍性有多大?该如何问责设计院和设计公司?
2、审查公司应负什么责任?
3、应如何排查问题工程?应如何整改竣工工程?
我原来郁闷只是因为上传不了图片,现在看了这么多人的跟帖,真的是太震惊了!!!