账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7077|回复: 5

风机盘管转入低速动行识图

[复制链接]
     
发表于 2010-6-25 17:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
惭愧,看了半天没研究明白,苦于无人可问,请教大家如何识图
1.jpg
2.jpg
发表于 2010-6-25 21:01:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 LTree2009 于 2010-6-25 21:04 编辑

当钥匙卡插入时,KM得电,常开变常闭,这时候W3通电,电源引到三速温控开关电源输入点9,温控开关在正常使用。
当钥匙卡拿出时,KM掉电,就是现在图中的状态,这时电源通过KM的常闭触点(W3上面一条线)引至盘管风机的低速输入端子,盘管低速运行。
这个图见过好几次,只是一直有点疑问,就是由于钥匙卡拿出,三速温控开关没有电源,意味着二通阀也失去控制,由于普通盘管的二通阀是带弹簧复位的,也就是说,二通阀没电的时候,是自动闭合的,盘管相当于只是风机运行,但没制冷效果。
另一方面,这个图在没客人入住 的时候,钥匙卡是拿出的,客房怎么控制让盘管不运行。
这两个疑问请教大家解答一下。。谢谢了
发表于 2010-6-27 16:59:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-27 17:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-28 09:40:24 | 显示全部楼层
呵呵,试回一哈,
钥匙开关是带延时的,但延时时间一般较短,
在客人离开后几十秒,就断电了。
若此前,是取暖状态的话,当系统管道阀门关闭后,
盘管内聚集热量较高,如不能及时散热,将损坏管道系统。

故在停止使用空调后,仍需散热一段时间,
此时需要风机低速运行一段时间。
发表于 2010-6-28 21:00:01 | 显示全部楼层
5楼说的不是图示的这种吧。
图示这种有没有延时,对盘管来说都一样效果啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则