账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6859|回复: 2

电梯联动模块

[复制链接]
     
发表于 2010-6-21 18:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
谁能介绍一下普通电梯迫降模块和消防电梯迫降模块有何区别吗?
据说价格相差很多
有看到消防电梯迫降采用多线的方式,能实现吗?
发表于 2010-6-21 22:00:38 | 显示全部楼层
对火灾自动报警模块来说,是一样的。
但电梯本身的工作状态会不一样
消防电梯接收到信号,会降到首层,电梯会转入灾时使用的状态,允许继续使用的。这个要由电梯公司安装电梯的时候,设置相应的程序。
但普通电梯到首层后,就要停用了。但具体怎么样切断普通电梯的电源,这个不清楚。
实际当中有好些是不切电梯电源的。
也有讨论过2种方式切电源。
1.是普通电梯的控制柜接收到迫降信号后,控制电梯停到首层,开门,然后给出可以切断电源的信号,由火灾控制主机再发出信号切断电源。
2.是普通电梯到首层开门好,电电梯控制柜自己发出信号来切断电源。
发表于 2010-6-21 22:03:17 | 显示全部楼层
电梯只要接收到“迫降”这信号,它就会向首层跑了。。一般用常开触点来配合,模块行,多线也行,只是个开关信号而矣。如果要切电源,估计得多个模块
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则