账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23686|回复: 6

安全特低电压(SELV)和保护特低电压(PELV)有什么区别?

[复制链接]
     
发表于 2010-6-13 16:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规第7.3.3-1-3)条:安全特低电压PELV回路和设备外露可导电部分应接地.7.3.3-4-2)条:保护特低电压SELV回路的用电设备外露可导电部分不应与大地,其它回路的保护导体,用电设备外露可导电部分及外界可导电部分相接.36V也是特低电压,那么220/36V照明回路要不要配出PE线?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-6-13 19:56:44 | 显示全部楼层
写反了吧,安全特低压的不接地,保护特低压的接地。。
     
发表于 2010-6-13 21:47:14 | 显示全部楼层
220/36V的变压器,220V侧是需要PE的,变压器外壳是要连接PE线的。36V侧不用PE线,防止一次侧接地故障电流窜入高电位
     
发表于 2010-8-18 19:58:45 | 显示全部楼层
其实对于这个问题,国内规范组只是照搬IEC;估计大多数人没弄出个所以然
发表于 2010-8-19 08:44:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-26 22:06:11 | 显示全部楼层
请高手给具体解释一下吧,一并谢了
     
发表于 2011-6-26 23:08:46 | 显示全部楼层
看本网站阿联酋阿布扎比的电气布线规程。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则