账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9079|回复: 9

近几年开始国内开始对变配电室接地系统采用IEC的做法,就是一点接地

[复制链接]
发表于 2010-6-2 15:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教IEC的做法中说的变压器中性点在低压配电柜内一点接地具体是怎么施工的,施工单位问我这个问题。到底应该怎么施工,哪位大师知道,请告诉我 好吗?跪谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-6-2 15:38:08 | 显示全部楼层
我也想知道具体的做法,原理图是知道的。
两台变压器的情况,如果是分开布置的,那么两个总柜内的PEN线是如何连接在一起的?通过联络柜连接似乎不合适。
从原理图上看,似乎做一点接地的那根连接排是分别通过螺栓连接柜顶的PEN线和柜底的PE线的,但也有人认为PEN排应当弯成垂直形状,与柜底PE排连接?又似乎与原理图不符。
请有经验的高人解释一下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-2 18:14:33 | 显示全部楼层
根据IEC的做法那么就是:变压器中性点引至低压进线柜的PEN母排,T接引出N母排,再延伸引入柜内的PE母排,由PE母排与站内的MEB接地母排相连。如果这样做了就符合IEC的那个做法了。问题是为什么大家画图的时候还要从变压器中性点处引出一根电缆穿绝缘保护管接到变配电室内的MEB上?这不是重复了吗?就不是一点接地了?请大师们详细解答。本人真心求救。
     
发表于 2010-6-2 19:04:30 | 显示全部楼层
尽信书不如无书。
 楼主| 发表于 2010-6-3 15:41:15 | 显示全部楼层
根据IEC的做法那么就是:变压器中性点引至低压进线柜的PEN母排,再延伸引入柜内的PE母排,由PE母排与站内的MEB接地母排相连。如果这样做了就符合IEC的那个做法了。问题是为什么大家画图的时候还要从变压器中性点处引出一根电缆穿绝缘保护管接到变配电室内的MEB上?这不是重复了吗?就不是一点接地了?请大师们详细解答。本人真心求救。
     
发表于 2010-6-3 16:22:19 | 显示全部楼层
变压器中性点一点接地是对的。
但是,一定是在总配电盘处接地吗?
发表于 2010-6-3 23:54:35 | 显示全部楼层
一点接地的潜台词就是分开后就别再和了,管它在哪接。
     
发表于 2010-6-4 21:07:33 | 显示全部楼层
有空我说说具体做法,不过还没有具体实施
     
发表于 2010-6-4 22:49:28 | 显示全部楼层
无数实践证明,PE/N在哪接、接几次、如何接,在常规民建变电所中几无差别。
发表于 2010-6-5 16:07:45 | 显示全部楼层
变压器中性点在低压配电装置一点接地,实现剩余电流保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则