账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20088|回复: 17

两路独立10KV高压,高压处联络 两路同时使用。但是

  [复制链接]
发表于 2010-5-22 18:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教两路独立10KV高压,高压处联络 两路10KV同时使用。但是由于两个 楼距离很远,所以只能1#楼一台1000KVA变压器 2#楼一台变压器了。这样的话低压处就不在能联络了,1#楼的消防应急备用电源引自2#楼的变压器后出现柜,这样的话1#楼的做法是否满足一级负荷?
     
发表于 2010-5-23 12:17:43 | 显示全部楼层
低压联络与否,跟一级负荷配电要求无必然联系。
发表于 2010-5-23 14:10:17 | 显示全部楼层
一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。两路独立高压10KV,
需进一步检查电源是否符合要求。
发表于 2010-5-27 22:35:20 | 显示全部楼层
一级负荷应由两路市电独立电源供电,当主电源发生故障时,由另一路备用电源供电,这样就可确保高压10KV系统正常供电。
发表于 2010-5-27 23:30:00 | 显示全部楼层
两台变压器分开放两楼一样可以联络。如果两路10KV真的是独立算满足要求。
发表于 2010-5-28 00:42:18 | 显示全部楼层
很满足:lol
发表于 2010-5-30 19:29:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 chshchy 于 2010-5-30 19:37 编辑


“两路10kV同时使用”只能是10kV单母线分段,每段母线一台变压器(注意两条进线均需计量,供电局要计算线损),两段母线分段运行,10kV双电源加自备投装置,我认为可以满足一级负荷的要求。低压处虽然没有联络,但是有末端切换,也相当于两台变压器互为备用了(只是没有做到任何情况下低压重要负荷双回路均为热备用)。
发表于 2010-5-30 19:36:22 | 显示全部楼层
当然,如果为了降低成本,可以采用10kV一用一备的方式,两个进线柜并列摆放,采用负荷开关做机械闭锁(此时无法使用地刀),停电时人工投切。但是此方法只能在小型工程和有专业电工值班的情况下使用。
另外一种方法就是楼主说的10kV单母线分段了,需要做真空断路器加微机保护来实现自备投,增加了不少的成本。
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:51:47 | 显示全部楼层
这种情况,两路独立10KV高压 高压处联络 两路10KV同时使用,低压不联络的话, 那么高压两路是手动还是自动切换?
发表于 2010-5-31 21:47:22 | 显示全部楼层
还是把工程具体情况说来听听,再说吧
发表于 2010-6-1 09:14:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:07:27 | 显示全部楼层
两路独立10KV高压,高压处联络 两路10KV同时使用,如果两路是联络是手动 根本满足不了一级负荷啊,等停电了,人在去手动 那都多长时间了 估计那人早都睡觉睡的不知道了
发表于 2010-6-2 00:49:39 | 显示全部楼层
根据楼主所述情况,你的做法已经已满足规范要求的一级负荷供电要求,因为满足了:1.电源要求 2..时间要求
     1.电源要求:两路独立高压电源,并低压末端切换。
     2.时间要求:首先两路高压电源同时使用,其次末端切换装置不会超过30秒。
     PS:如果两路电源一用一备,不自投,不管低压系统如何设计都满足不了一级负荷的的其实一个一个要求,时间要求。措施这电话欠缺严谨:一级负荷变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:38:20 | 显示全部楼层
高压10KV两路同时使用 手动联络怎么可能满足30秒呢?谁能保证值班人员30秒内就会手动合上闸。而且一般的供电局对于两路10KV 同时使用是不准自动联络的都是要手动联络 这个怎么保证一级负荷的时间啊?
发表于 2010-6-6 18:13:51 | 显示全部楼层
完全不能赞同楼主的做法。

双电源如此便利,为什么不一个楼设两台变呢?
这个工程电业部门为什么能给出 ...
治学以诚 发表于 2010-6-1 09:14


不得不说很多时候,能否10KV双电源不是建筑设计方说了算,而是供电部门说了算;你设计了双电源,现场不一定满足要求(这个是建筑电气设计与实际供电情况的普遍脱节问题);你没有设计双电源,如果条件允许,工程在申请用电的时候供电部门给出的方案往往还会多给你一条,他们不会管你是否到底必须要双电源,可能给方案的人就根本没有去看规范,不会去理会你是否为乙级体育场等等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则