账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7678|回复: 7

排风(烟)机与补风机 总进线电缆选择

[复制链接]
发表于 2010-5-18 03:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前提是:若干排风(烟)机与 补风机 接在同一SMDB 中,作为消防负荷使用,可是 这个SMDB的总进线电缆按怎样的何负荷选择???请大家给些意见。     考虑火灾时候--火灾层补风机关闭,而排风(烟)机启动到高速状态(双速风机),进行排烟。  如果说的不清楚的地方还麻烦大家指正,谢谢了!

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 积极发言

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-18 03:41:25 | 显示全部楼层
个人的想法:    1—— 按全部连接的排风(烟)机(双速风机)与补风机的总负荷选择该SMDB进线电缆,双速风机对应其高速状态下的高功率。   但这样虽然安全,却觉得因为不能全部同时(高速高功率)运行,有些浪费了
 楼主| 发表于 2010-5-18 03:45:08 | 显示全部楼层
2——很希望能有一种最不利的状态:即有些运行而有些不运行,但确实是火灾时候的最坏情况下的负荷考虑,不过还没有依据 呵
 楼主| 发表于 2010-5-18 03:49:20 | 显示全部楼层
不知道这个和双速风机的高速低速对应的不同功率有关系没?自己觉得一直没有一个清晰的依据
     
发表于 2010-5-18 09:35:11 | 显示全部楼层
应急SMDB,DF=1.
     
发表于 2010-5-18 23:03:45 | 显示全部楼层
排烟时为何补风机关了?问过暖通专业没?
发表于 2010-5-19 00:35:28 | 显示全部楼层
补风机是排烟量不够的补充,一般和排烟机同时开。2楼前一句话是对的,但必须是同一防火分区的负荷,若几个分区共电源就另当别论了。
 楼主| 发表于 2010-5-19 01:42:52 | 显示全部楼层
问过暖通专业了 而且是在同一防火分区(停车场),暖通专业说是按 火灾时候补风机停止使用设计的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则