账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16902|回复: 28

关于花架防雷

 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-16 11:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平屋顶 七层 屋顶上有和屋顶面积几乎差不多的飘架 比屋顶高 做防雷的时候 是在屋顶做避雷带还是在飘架上做避雷带?还是两个都要做?有没有规范可查?
     
发表于 2010-5-16 23:06:20 | 显示全部楼层
个人认为,在高的做。
     
发表于 2010-5-17 08:27:00 | 显示全部楼层
如果我做的话,两个都要做
     
发表于 2010-5-17 11:35:19 | 显示全部楼层
飘架和屋顶面积差不多,如果设在飘架上的接闪器可以保护屋面及以下,我想不用再在屋面设吧。
发表于 2010-5-19 11:19:54 | 显示全部楼层
飘架上做...
     
发表于 2010-5-19 13:51:21 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,看哪个高了,呵呵
     
发表于 2010-5-20 08:17:12 | 显示全部楼层
防雷的话,我的意见,全做,安全第一,况且 花钱不多
     
发表于 2010-5-20 21:42:48 | 显示全部楼层



    这个,俺不赞同。安全和多作没有太直接关系。多少都是钱,不应浪费。:)
     
发表于 2010-8-6 20:25:35 | 显示全部楼层
在这来说,气象局的人还是倾向要都做的,
做法如下:屋顶做避雷带,花架为金属构件,就近与避雷带联结
     
发表于 2010-8-6 21:04:27 | 显示全部楼层
如果花架是金属结构,且满足规范要求,直接利用花架做接闪器,不需做避雷带
     
发表于 2010-8-6 21:33:32 | 显示全部楼层
如果是3类防雷建筑物,则想象以半径60米的球体,在屋顶上(也可能涉及建筑物周围的地面或裙房屋面)任意滚动:被该球体触及的任何部分,就需要做接闪器(本身已是金属的除外);未被该球体触及的任何部分,就无需做接闪器。
如果是2类防雷,则上述球体半径为45米。
这是根本解决之道。
发表于 2010-8-7 08:05:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-7 08:07 编辑

个人观点,仅供参考:
第一:按民规11. 2.4 条要求,“6 建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物”应为三类防雷建筑,该7层建筑物,如果是住宅,按2.8米的标准层高,建筑高度为19.6米,但是加上女儿墙或出屋面屋顶,基本能达到到20m;要是公共建筑基本超过20m。
第二:楼主的主题是花架防雷,那么与建筑屋面相比较,花架使用年限短,有可能会拆除或更换,那么屋面需按三类防雷建筑设避雷接闪器。
第三:至于花架(飘架)自身需不需要做防雷,需要根据它是哪种材料制作的判定,如果是木制结构,可不考虑;如果是建筑结构造型钢筋混凝土制成的,与建筑一体,那么花架和花架以外范围均应按规范设计防雷;如果是金属结构,在满足规范的要求下,可以利用其自身金属材料做接闪器。
发表于 2010-8-7 09:30:30 | 显示全部楼层
呵呵,楼上有些观点赞同,有些不同。

“花架使用年限短,有可能会拆除或更换,那么屋面需按三类防雷建筑设避雷接闪器。”,赞同。
“如果是木制结构,可不考虑”不同意,木结构湿了以后,也导电吧。
发表于 2010-8-7 10:38:06 | 显示全部楼层
主要看花架是否在保护范围内 “屋顶做避雷带,花架为金属构件,就近与避雷带联结”这样更加安全
发表于 2010-8-7 12:24:54 | 显示全部楼层
呵呵,楼上有些观点赞同,有些不同。

“花架使用年限短,有可能会拆除或更换,那么屋面需按三类防雷建筑 ...
“如果是木制结构,可不考虑”不同意,木结构湿了以后,也导电吧。
gblgb 发表于 2010-8-7 09:30


嗯,规范除了明确突出屋面的金属构件的避雷要求,还没提过木制结构湿了后导电的避雷要求、如何处理。这个不同意见提得很实际。。。要是木制结构高度过高的话,还需酌情设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则