为T3S In=160A 在400V时的通能曲线
20kA,对应1.17 MA⒉s即1.17(kA)⒉s
假如短路电流为20kA,那么就是(kS)⒉≥1170000,用YJV铜芯,K=143
计算得到S≥7.56
这个结果比按公式(kS)⒉≥I⒉t,I为20kA,t为0.02s,t为0.1s时结果都要小,不会计入非周期分量后反而截面变小了吧,(分断时间不可能达到0.003s吧)
当然,如果是正确的,结果越小越好,导体截面就降下来了。
|
|