账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8426|回复: 11

简评《建筑电气设计易错问题评析》

[复制链接]
     
发表于 2010-4-21 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
昨天本来只想上传这个东西,后来发现很多观点值得商榷。于是简单的点评了一下,欢迎讨论!
发在筑龙。http://bbs3.zhulong.com/forum/detail7219617_1.html
     
发表于 2010-4-22 01:31:30 | 显示全部楼层
建筑电气设计易错问题评析-李蔚.rar (2.54 MB, 下载次数: 236)
帮龙版贴过来,占个坑,改天学习。
     
发表于 2010-4-22 01:33:07 | 显示全部楼层
《建筑电气》2009.6有“建筑电气设计说明易错问题评析”,好像是其中一部分。
     
发表于 2010-4-22 01:43:49 | 显示全部楼层
“配电系统的各级需要系数的取值,不是根据经验给一个值!这也是国内设计的通病。
正确的做法是从末端到首段,逐级确定。这样计算的结果才合理。
请看今年《建筑电气》第五期的我的一篇文章。”

第五期?出了?看来龙版有新作。
     
 楼主| 发表于 2010-4-22 12:10:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-4-23 04:10:57 | 显示全部楼层
对于问题3深有感触 也是我准备质疑技术措施的一个地方
多年以来 设计说明中“本工程为一级负荷”的说法屡见不鲜 一直很困惑啊
09技措基本依据08民规来编制 民规中都找不到此说法 技措居然列出了民用建筑用户负荷分级的表格
哪位知道这是北京市供电部门的规定吗?用户负荷等级是用来干什么的?
     
发表于 2010-4-23 04:16:09 | 显示全部楼层
问题4 明确交待时应补充:当电源主断路器因过载或短路故障分闸时,母联断路器不得自动合闸
     
 楼主| 发表于 2010-4-23 04:51:13 | 显示全部楼层
谢谢各位的补充。
发表于 2011-4-14 20:31:50 | 显示全部楼层
下载学习{:50:}
     
发表于 2011-4-17 11:32:59 | 显示全部楼层
下载学习下载学习
发表于 2011-4-18 09:50:50 | 显示全部楼层
值得学习{:49:}
发表于 2011-5-28 13:40:32 | 显示全部楼层
下载学习下载学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则