账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13152|回复: 12

请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?

  [复制链接]
     
发表于 2010-4-21 12:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)
发表于 2010-4-21 12:14:16 | 显示全部楼层
上海这边一般住宅计量超过100A,加互感器。
     
发表于 2010-4-21 17:12:23 | 显示全部楼层
电表的最大容量是30-120A的,再大就加互感器了
发表于 2010-4-21 17:33:00 | 显示全部楼层
GB/T 50063-2008 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
低压供电时,负荷电流≤50A,宜选直接接入式电能表,>50A经电流互感器接入式电能表。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2010-4-22 02:11:00 | 显示全部楼层
回复 4# wosuwoxing


    :handshake
     
发表于 2010-8-18 20:02:12 | 显示全部楼层

这个依据不错。
而在此之前,大多是100A以上才需要CT接入
发表于 2010-8-18 21:40:38 | 显示全部楼层
《新供规》每户可达60A,将会增加不少电流互感器。
     
发表于 2010-8-18 22:35:25 | 显示全部楼层
《新供规》每户可达60A,将会增加不少电流互感器。
lhchen 发表于 2010-8-18 21:40

住户用电建议还是不带互感器了。个头太大,也没必要
发表于 2010-8-19 17:09:35 | 显示全部楼层
GB/T 50063-2008 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
低压供电时,负荷电流≤50A,宜选直接接入式电能表 ...
wosuwoxing 发表于 2010-4-21 17:33



    请提供一下电子版吧,谢谢!网上没找到呢。
     
发表于 2010-8-20 08:51:02 | 显示全部楼层
GBT50063-2008-电力装置的电测量仪表装置设计规范.part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 16)
     
发表于 2010-8-20 08:51:32 | 显示全部楼层
GBT50063-2008-电力装置的电测量仪表装置设计规范.part2.rar (910.05 KB, 下载次数: 15)
发表于 2010-8-22 09:48:23 | 显示全部楼层
回复 9# elegantyuer


    论坛上传、下载就有
发表于 2013-12-29 12:26:33 | 显示全部楼层
{:49:}正在找这个资料呢,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则