一个办公实验楼,主进线计算电流360A, 出线8路, 两路为照明配电(考虑供电半径分成了两路),采用穿刺线夹,一路分出5个配电箱,干线计算电流100A左右;三路为实验室配电,放射式配电,每路计算电流100A左右,还有两路应急照明(容量很小),一路排风机配电计算电流22A。楼的面积为7500平方米,如果按03技措的住宅条文来设置,那么大于6000平方米需分回路设置,但是09技术措施确定漏电流大小可以取千分之一的计算电流,那么主进线的漏电流才360mA,主干线装设500mA的漏电开关也可以,而且如果分回路的话,仅仅在照明配电回路装设?实验室及风机回路还是否设置呢? |
|