账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7526|回复: 3

漏电保护开关的设置位置

[复制链接]
     
发表于 2010-3-23 13:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个办公实验楼,主进线计算电流360A, 出线8路, 两路为照明配电(考虑供电半径分成了两路),采用穿刺线夹,一路分出5个配电箱,干线计算电流100A左右;三路为实验室配电,放射式配电,每路计算电流100A左右,还有两路应急照明(容量很小),一路排风机配电计算电流22A。楼的面积为7500平方米,如果按03技措的住宅条文来设置,那么大于6000平方米需分回路设置,但是09技术措施确定漏电流大小可以取千分之一的计算电流,那么主进线的漏电流才360mA,主干线装设500mA的漏电开关也可以,而且如果分回路的话,仅仅在照明配电回路装设?实验室及风机回路还是否设置呢?
Drawing1.JPG

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-3-23 14:59:55 | 显示全部楼层
进线总开处设漏电报警
末端设置漏电保护
照明部分建议也采用放射式配电
发表于 2010-3-26 12:54:00 | 显示全部楼层
想了解下穿刺线夹用的效果如何?缺点有哪些,是不是会占用较大空间?
发表于 2010-3-26 13:00:23 | 显示全部楼层
想就2楼的补充下,漏电报警和漏电保护开关是两码事,还要看他们有没有漏电报警系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则