账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12155|回复: 20

2010年《建筑电气》第二期王老的文章

  [复制链接]
     
发表于 2010-3-21 22:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今年《建筑电气》第二期王老的文章谈电磁式与电子式RCD的应用,感到醍醐灌顶,茅塞顿开。
发表于 2010-3-21 23:28:34 | 显示全部楼层
对于文中TN-C-S系统时接地故障的接触电压加上Zpen这段线上的压降,个人认为值得商榷,因为根据规范要求,TN-C-S系统进线处PEN须作总等电位联结,即在N和PE线的分离点做了等电位联结,因此接触电压应仅为Zpe上的电压,也就必然不会大于RCD上的残压。当然如果用电设备在室外非等电位场所,则应加上Zpen这段线上的压降。
     
发表于 2010-3-21 23:41:51 | 显示全部楼层
文章是不是说除了针对BA4和BA5人员以外,电子式只能用来防火了?
楼主可否多说几句,点拨一下。
     
发表于 2010-3-22 14:29:31 | 显示全部楼层
阿布扎比供电局明文规定末端回路RCD使用电磁式,不能使用电子式。
     
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:57:13 | 显示全部楼层
德国采用的是电磁式RCD.
     
发表于 2010-3-23 21:18:01 | 显示全部楼层
但是,很气怪。迪拜末端电路可以使用电子式.
     
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-24 22:29:44 | 显示全部楼层


TN系统电子式RCD的动作残压即为故障点至变压器中性点PE线上的电压,末端回路PE线阻抗大,因而
RCD的 动作残压也大,RCD因残压过低拒动的可能性就相对较小,故末端小电流回路可以使用RCD也有一定道理。
     
发表于 2010-3-25 07:56:21 | 显示全部楼层
能否将今年《建筑电气》第二期王老的文章发到网上?
     
发表于 2010-7-14 20:34:48 | 显示全部楼层
出于经济性考虑,电子式RCD在中国大地还是十分普遍。这无可厚非
宝马帅,可三轮车也得有人使唤啊
     
发表于 2010-7-14 23:59:03 | 显示全部楼层
出于经济性考虑----这是个重点。。。。。
     
发表于 2010-7-15 14:45:56 | 显示全部楼层
是呀,我们用的最多的是电子式RCD。除非特殊场所,比如医院等才会特别标明电磁式RCD
发表于 2010-7-17 17:34:39 | 显示全部楼层
现在国内叫卖基本都是电子式。厂家样本是不明说是啥。厂家最清楚电磁、电子的利弊。可为了竞标,不管安全都用的电子式。
     
 楼主| 发表于 2010-7-19 23:14:20 | 显示全部楼层
设计人员也不明白。
     
发表于 2010-7-20 11:58:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-7-20 22:14 编辑

类似电子\电磁RCD比较的论文,在10多年前的《建筑电气》杂志上就有哇。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则