账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10002|回复: 10

电动机控制

[复制链接]
     
发表于 2010-3-15 13:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
自动控制或联锁控制的电动机,应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施;远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮

关于远方控制的电动机定义是什么?而且控制按钮一般放哪呢?控制柜跟风机不在一起的
发表于 2010-3-15 14:58:37 | 显示全部楼层
远方控制的具体定义不清楚,但理解为人不在电机处即刻使用该电机。包括有自动控制中心的,和设置了远程启停按钮的。
控制柜不在电机附近时一般在电机附近设置就地启停按钮。
题外话:
对于是否设就地启停按钮有的情况我个人觉得可不设,比如
1、商场内的吊式空调器,很多台,每个放就地按钮不现实,有专人操作检修,可不设,但有些工程师是坚持设的,弄得柱子上到处是启停按钮。
2、屋顶风机,控制箱尽量放在楼梯间和电梯机房,可不用防水。这时要求现场设按钮,有经验的施工方会利用风管、风机提启停按钮遮雨,不然要设防水按钮盒,打支架安装。这种情况能不能不设呢,毕竟控制箱就在屋顶,而且维修时完全可给配电箱上锁。不会发生误操作。如果要设就设隔离开关箱,更为安全,而且免了控制线。
     
发表于 2010-3-15 20:03:24 | 显示全部楼层
远方控制就是中控室、低压配电室等等,只要不在电动机旁边,就是远方控制。
     
发表于 2010-3-15 20:04:48 | 显示全部楼层
远方设置控制按钮,电动机就地设置按钮。这就叫两地控制。
     
发表于 2010-3-15 20:06:56 | 显示全部楼层
凡是多地控制,常开按钮并联,常闭按钮串联。这就是逻辑上的或、与的关系。
常开按钮就是启动按钮,常闭按钮就是停止按钮。
在国外,只要控制柜距离电动机20米远,就得设置电动机就地控制按钮,紧急停车用。
     
 楼主| 发表于 2010-3-15 23:21:22 | 显示全部楼层
大多数的风机都是在屋顶的,控制箱的安装位置通常也是出屋面的那个楼梯间,但是有一种说法是这不算远方控制,检修的时候就像2楼说的,箱子里面断电上锁检修就可以了。国内的具体情况很纠结,一旦就地按钮设置的话,位置和数量都是个麻烦问题啊。
参照一篇文章
                                     远控电动机的就地控制措施应完善

                                                

                                                       江苏省建设工程设计施工图审核中心 许秀芳



在民用建筑电气设计中,往往将冷却塔风机和防排烟风机等设置在屋面,其配电控制箱远离设备现场,在这种情况下如何确保电动机或相关设备在试运行及检修时的人身和设备的安全问题,设计人员应特别注意。

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93第2.6.4条指出:“远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施……。”

一般情况下,配电控制箱应安装在电动机近旁,以便于操作和观察电动机起动及运行情况。而对于上述远距离控制的电动机,则应有两地控制的措施:一是在配电控制箱上进行远方操作;二是在设备现场装设一套就地控制和解除远方控制的措施。

这里重点谈的就是设备现场的措施,它包括两项内容:

第一,就地起、停车控制按钮。其功能是在设备试运转或经检修后试车是时,需要多次反复进行起、停车操作时用。

第二、解除远方控制的措施。其功能是,当人员对电动机本身或其拖动的设备进行检修时,要可靠断开电源并防止有人在远方的箱面上操作引发设备和人员损亡事件发生而采取的安全措施。要做到这一点,可以有多种方式,但其中最简单省事且最具操作性的是按照国标图集《常用风机控制电路图》(99D303-2)中两地控制原理图,在电动机接触器线圈控制回路中加设一只小型主令开关作为隔离电器。

上述两点结合起来,就是在设备近旁的就地防水控制箱中装设一只起停双按钮、一只主令开关,并用一根4芯控制管线接至主控箱即可,这就是完善的就地控制措施。

但在施工图审查中,往往存在如下问题:

一、有个别设计人员压根儿就未注意上述规范要求,对远控电动机未设任何就地控制措施。这是非常危险的。如果维修人员再疏忽大意,则难保不发生机毁人亡的惨剧。2007年5月16日南京栖霞区靖安镇三江口工业园区内一家建材公司的48岁电焊工刘必红在搅拌机内进行维修时被人误起动搅拌机而惨死的悲剧足以说明这个问题的严重性。

二、有不少设计人员只设就地起停按钮,方便了起停车操作,但未设主令开关。岂不知正是此主令开关关系着人的生命和设备的安全,其后果同上。

三、还有一些设计人员只在平面图上画一个按钮图例,无任何说明文字,是否有主令开关不得而知,控制管线也不示出,由此留下安全隐患。

四、关于电动机就地控制管线的标注问题,有的采用4×1.0的控制芯线,其芯数4是对的,但其截面1.0mm2就不符合要求。《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007第3.6.10条规定:“强电控制回路导体截面不应小于1.5mm2 ,弱电控制回路不应小于0.5 mm2。”这里属于强电控制,应采用截面1.5mm2。

千里之堤,溃于蚁穴。细节决定安全,千万不要忽视

如果说每一个控制箱都在风机旁边的话,那么楼顶的配电及控制箱数目也不少,防水防尘要求也高,而且当控制箱就在旁边设置还算不算是远方控制,远方控制是与控制箱的位置相关还是只要有一个控制点不在风机旁边就算是远方控制呢?
发表于 2010-3-15 23:29:29 | 显示全部楼层
一般在控制箱的面板上有手动和自动控制转换开关。平时应将开关置于自动。以便消防中心自动控制。如果自动控制失败,消防中心还可以多线控制,如果多线控制失败,可以在现场通过面板的转换开关置于手动,实现现场手动控制
     
发表于 2010-3-16 11:38:35 | 显示全部楼层
《建筑电气》2009.4期有文章部分提及。
     
发表于 2010-3-16 11:41:31 | 显示全部楼层
商场内的吊式空调器的就地启停按钮可以放在吊顶内,机器旁,就看不到了。
     
发表于 2012-8-8 13:42:11 | 显示全部楼层
以前还真忽略了很多风机的就地起停按钮.....
     
发表于 2015-6-5 10:54:19 | 显示全部楼层
赞同2楼的观点,但是无法逾矩,所以个人工作中按照6楼的做法,屋面设置现场按钮箱,屋檐下挂墙明装,或者室外立柱安装。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则