账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7367|回复: 9

小区什么样的情况下需要做启动线?

[复制链接]
发表于 2010-2-24 12:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:住宅小区室外有地面上有消火栓,这个消火栓需要做启泵按扭连接线吗? 是不是如果有室外消火栓的消防水泵就应该做上,如果没有就不做了?
     
发表于 2010-2-24 12:15:32 | 显示全部楼层
常高压的消火栓系统不需要做。
     
发表于 2010-2-24 18:17:32 | 显示全部楼层
这个问题需要问清给排水专业,由他们提供是否需要启动消防泵
发表于 2010-2-25 07:40:56 | 显示全部楼层
小区内的室外消火栓分几种:1由市政管网铺设的,压力较低的称为低压给水系统,一般压力不应小于1公斤,火灾时由消防车加压灭火。2 也是由市政管网铺设的,压力较高,称为常高压给水系统,火灾时接上水带水枪实施灭火。3有些小区自己设计了室外消火栓系统,也分常高压系统,临时高压系统和低压系统。一般采用临时高压系统的(火灾时才启动水泵的)才需要接启泵线。
     
发表于 2010-2-25 08:43:13 | 显示全部楼层
一般情况不需要做
     
发表于 2010-2-25 12:24:00 | 显示全部楼层
根据公安部的《消防控制室》规范,消防泵的启动要由消防控制室决定。
发表于 2010-2-26 07:14:05 | 显示全部楼层
火灾报警设计规范:
5.3.2消防水泵防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模
块控制时还应在消防控制室设置手动直接控制装置
5.3.2设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态
信号均应在消防控制室显示。
一般消防泵的手动启动有3种方式:
1用消火栓按钮启动,
2消防泵房的控制柜上的启动按钮启动,
3消防中心多线制按钮启动。
设置多种启动消防泵方式的目的是为了保证设备的高可靠性。
     
发表于 2010-2-26 18:38:09 | 显示全部楼层
就是说:室外消火栓如果采用临时高压的话 不但要在每个室外消火栓位置处设置启泵按扭 而且还要设置报警总线到消防控制室。
发表于 2010-3-4 11:16:39 | 显示全部楼层
还要分地区。
发表于 2010-3-5 17:44:10 | 显示全部楼层
地上消火栓的水源一般是从市政供水管道直接供给的,与消防管道是分开的,故不需要做启泵线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则