账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12724|回复: 15

说到断路器,请大家讨论:低压配电回路能否做到选择性要求?

  [复制链接]
发表于 2010-2-19 20:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
很简单的一个设计,比如:一配电变压器,下接一进线柜,旁边依次是电容柜,出线柜,问大家能否做到主断路器与出线断路器的选择性配合?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 过年也不闲着?

查看全部评分

     
发表于 2010-2-19 21:34:32 | 显示全部楼层
可以,这一级配电还是要做到选择性的。吹雪兄可以具体举一例子

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 有一个不好好过年的。

查看全部评分

     
发表于 2010-2-19 21:46:11 | 显示全部楼层
主断路器与出线断路器的选择性配合
1、长延时的1.3倍,好解决
2、短延时和下级瞬时的1.3倍,可以适当调整主开关的短延时倍数,也可以通过延时时间解决
3、瞬时和下级开关安装处的短路电流的关系,如无法满足,可以采用区域连锁或是关闭主开关的瞬动保护
4、接地故障保护,可通过整定动作时间来实现,记得剩余电流保护是3:1,零序是2:1,不一定准啊想不起来了
     
发表于 2010-2-19 23:17:07 | 显示全部楼层
呵呵,好像国内有个厂家在大力宣传MCB都可以做到选择性保护了。
发表于 2010-2-20 07:48:01 | 显示全部楼层
主断路器与出线断路器的选择性配合:
   无时限电流速断保护不能保护线路全长,为保护线路剩余部分,采用时限电流速断保护。要求其即保护全长,又可作为无时限电流速断保护的后备保护。为此,主断路器保护范围必然要延伸到下一级线路。因此,动作电流与下一级无时限电流速断保护动作电流配合。动作时限比下级无时限电流速断保护的动作时限高一个时限阶梯。

1主断路器时限电流速断保护的动作电流为
I”OP1=KREL×I’OP1.2
其中KREL------可靠系数,取1.1—1.2;
I”OP1-----主断路器时限电流速断保护动作电流;
I’OP1.2----出线断路器速断保护动作电流。

2动作时间的整定
t”1=t’2+Δt
其中t”1-----主断路器时限电流速断保护的动作时限;
t’2-------出线断路器电流速断保护的固有动作时间;
Δt------时间级差,一般取0.5s

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
东海龙王 + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-2-21 19:55:14 | 显示全部楼层
低压柜离变压器近,母线就这么几米,如果出线断路器下口三相短路(当然这个可能性几乎没有),那么这个电流能达到主断路器和出线断路器的无时限速断的动作值。是不是?
     
发表于 2010-2-21 20:00:03 | 显示全部楼层
是,而且很有可能。所以要求进线断路器的瞬时整定值要大于下级开关处的短路电流,可以调大进线开关的的瞬时整定倍数,或是采用区域连锁
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:12:12 | 显示全部楼层
有文章说:为保证选择性,进线断路器不设短路瞬动,不知有无违反规范?
请嘿嘿讲解下区域连锁,谢谢。
发表于 2010-2-23 07:11:48 | 显示全部楼层
引自8楼:
    有文章说:为保证选择性,进线断路器不设短路瞬动,--------
      主断路器利用时限电流速断保护实现系统的选择性要求。但是主断路器也需要电流速断保护以便能迅速切断进线断路器到出线断路器之间某点处的最大3相短路电流。
         所以8楼的观点是错误的。
     
发表于 2010-2-23 12:55:12 | 显示全部楼层
但是03技术措施上,给出的答案是取消瞬时脱口,不知道09版的措施是怎么说的
对于区域连锁,可参阅施耐德技术网站
发表于 2010-2-23 15:13:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuhui6512 于 2010-2-24 08:52 编辑

电流速断保护的主要优点是,简单可靠,动作迅速。在结构较复杂的多电源网络中,能有选择性的工作。
发表于 2010-2-24 22:30:54 | 显示全部楼层
对于变电所低配这一级,上下级断路器做到完全选择性还是容易的。比如,采用施耐德品牌,MT框架断路器与NSX塑壳断路器之间是自然全选择性,MT框架断路器之间可以采用区域选择性连锁。
     
发表于 2010-2-25 08:54:45 | 显示全部楼层
来自网络的王厚余老先生关于选择性的回复
01.jpg

 附件
请教王厚余老师问题1.rar (43.37 KB, 下载次数: 32)

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1

查看全部评分

发表于 2010-2-26 07:26:55 | 显示全部楼层
13楼所谈的问题,好像和楼主要讨论的问题不是一回事。
     
发表于 2010-2-26 09:53:09 | 显示全部楼层
13楼图中的问题在本论坛里也曾经有过讨论
也确实遇到过审图的拿这个说事的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则