账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7905|回复: 13

关于应急照明的疑问

[复制链接]
发表于 2010-2-2 20:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位,自带镍镉电池的应急灯是否还需要用双切箱来给其供电?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-2-2 23:32:29 | 显示全部楼层
该灯用来火灾应急疏散,一般是平时充电,火灾时点亮30分即可。不一定非要双电源
     
发表于 2010-2-3 01:24:48 | 显示全部楼层
何必?
     
发表于 2010-2-3 03:29:26 | 显示全部楼层
民规:10.7.6 备用照明应由两路电源或两回路线路供电。当供电条件不具备两个电源或两回线路时,备用电源宜采用蓄电池组或带有蓄电池的应急照明装置。
     
发表于 2010-2-3 10:46:47 | 显示全部楼层
要看电源的负荷等级
     
发表于 2010-2-9 09:19:31 | 显示全部楼层
采用单回路+蓄电池就行了吧
     
发表于 2010-2-9 11:40:04 | 显示全部楼层
个人认为有单电源+蓄电池就可以了
发表于 2010-3-4 11:09:51 | 显示全部楼层
如是一级负荷中特别重要负荷,就需要!
发表于 2010-3-5 17:36:32 | 显示全部楼层
要看是不是和其他消防电源共用配电箱的,如果不是的话,没必要。
     
发表于 2010-3-7 01:56:11 | 显示全部楼层
如果同时那么搞,可能应急照明不亮。
     
发表于 2010-3-7 01:58:08 | 显示全部楼层
以下是摘录自网络的一片文章,供参考:



应急照明供电设计中一个值得注意的问题
2005-3-17
机械部第二设计研究院 李 范
摘要:本文分析了应急照明供电设计中一个值得注意的问题,供大家探讨。


    在进行应急照明供电设计时,设计人员都遵循“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关应急照明供电设计的条款(11.8、7.2、11.8.7.4、11.8.9等),上述条款指出:应急照明应由两路电源供电,在重要场所或供电条件不具备两个电源或两回线路时,还应设置有蓄电池的应急照明灯或用蓄电池组供电:带蓄电池的应急照明灯可接自本层(本区)配电盘的专用回路,或防灾专用配电盘。但在实践过程中笔者发现,片面强调套用上述条款,不很妥当,甚至会造成不良后果。本文针对采用蓄电池的应急照明的供电方式谈一看法,供广大设计人员及有关规范制定者探讨。

简述:
    所谓应急照明,是指在非正常状态下才使用的照明设施,包括:备用照、疏散照明、安全照明。对于不同类型的应急照明的供电时间及照度要求,规范中都有明确规定。
    应急照明供电设计是由设计人员根据工程项目本身的供配电条件且符合规范要求,选择适当的供电方式进行设计。应急照明的控制一般有两种形式:其一是平时处于光源常闭状态,只在正常照明回故失电时,才自动点亮;其二是作为正常照明的一部分并与此同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开、闭),都应自动点亮。

举例说明
    某设计人员在进行一个重要商场的应急照明设计时,完全遵循“民用建筑电气何种状态(开、闭),都应自动点亮。

举例说明
    某设计人员在进行一个重要商场的应急照明设计时,完全遵循“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关条款,选用带蓄电池的应急照明灯作为应急照明主器件,并采取分别来自变电所两台变压器电源干线的两路电源,经就地双电源自动切换控制箱,对应急照明灯进行供电。如下图所示:
    应急照明灯的控制方式为:平时光源常闭、灯具处于浮充电状态:当正常照明因故失电时,自动点亮。
    以上设计似乎看不出有何不妥,经审核予以通过。但该工程建成后投入运行时,发生了问题。一天晚上,该商场正常照明电源回路出于某种原因,突然失电,而应急照明灯此时并未自动点亮,顿时一片漆黑,大作混乱。

原因所在
    由于选用的带蓄电池应急照明灯本身的功能构造即是在加载外电的情况下,处于浮充电状态,失去外电,灯具内蓄电池放电自动点亮。由于应急照明电源是通过双电源自动切换控制箱提供的,当正常电源失电时,备用电源将自动切换投入,因此实际加载于应急照明灯的外电依然存在,只是换了另一路电源而已,应急照明灯当然无法自动点亮了。

评析:
    采用双电源自动切换控制箱对应急照明进行供电,而当今带蓄电池的应急照明灯产品都只有一路电源输入,是无法识别电源的变化情况,只要有外电加载,总处于浮充电状态,只有失去外电,才会靠灯具内蓄电池放电自动点亮。采用双电源自动切换控制箱对应急照明进行供电,目的是想提高其供电可靠性,但结果是适得其反。另假设上述设计采用的是不通过双电源自动切换控制箱供电,而是直接由正常照明电源供电,或者还是通过双电源自动切换控制箱供电而不选用带蓄电池的应急照明灯,并将控制形式改为:应急照明作为正常照明的一部分并与此同时使用,那可能就不会发生上述事故了。

结论:
    应急照明灯自带蓄电池,好比已经将微型发电机设于灯具内部了,在外电失去的情况下自动放电工作,而外部供电线路只起维持蓄电池内部能量的作用,而在非常状况时几乎不起作用。因此在日常运行中,定期检查应急照明灯的工作状况是必要的(一般带蓄电池的应急照明灯产品都有状况指示灯功能),但强调其供电电源一定要来自双电源自动切换控制箱,则是没有必要的。
    在进行应急照明供电设计时,可采取“应急照明作为正常照明的一部分并与此同时使用”的这一形式,并设有单独的控制开关及配电线路,也没有必要将全部应急照明灯都选用带蓄电池的照明灯具比较妥当。在较小的场所中,如选用带蓄电池的应急照明灯,其供电线路干脆直接接于同场所的正常照明回路中。当然这是违反现行规范要求的,但笔者认为由于当今应急照明灯产品等原因,此举是妥当的。

建议:
    建议各相关厂商加紧研制一种既能符合现行规范要求,又满足设计要求的新型应急照明灯具产品及相关的双电源自动切换控制箱产品。
上文仅是对某一问题谈一种看法,目的是把问题提出,供大家探讨,正由于这样,难免有不妥之处,甚有谬误之言,还请广大同行批评指正。

参考文献:
民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92
     
发表于 2010-3-7 02:00:09 | 显示全部楼层
我很奇怪国内规范那么强调末端切换,非常奇怪。
为什么又有的国家不这么做?
     
发表于 2010-3-7 09:44:56 | 显示全部楼层
龙王所贴出的文章看过,文中所举的例子:"   某设计人员在进行一个重要商场的应急照明设计时,完全遵循“民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92”中有关条款,选用带蓄电池的应急照明灯作为应急照明主器件,并采取分别来自变电所两台变压器电源干线的两路电源,经就地双电源自动切换控制箱,对应急照明灯进行供电。如下图所示:
    应急照明灯的控制方式为:平时光源常闭、灯具处于浮充电状态:当正常照明因故失电时,自动点亮。
    以上设计似乎看不出有何不妥,经审核予以通过。但该工程建成后投入运行时,发生了问题。一天晚上,该商场正常照明电源回路出于某种原因,突然失电,而应急照明灯此时并未自动点亮,顿时一片漆黑,大作混乱。"这样的似是而非的设计也确实见过不少,应急照明看似简单,但是稍不小心就会出错,值得做图的人注意.
发表于 2010-3-7 11:14:44 | 显示全部楼层
切断电源来启动自带电池的应急灯这种做法是有问题的,关键是现在没有能接收强制点亮线启动的自带电池的应急灯,应急灯的国标中只是要求停电即亮即可,而实际中应急照明的启动是用模块控制接触器输出一根强制点亮线去控制的,国家的事就是这样,不懂的人占着位置不干正事,国标中的错误也没有人去修改,该管的事不管,不该管的事乱管.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则