账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9087|回复: 13

园林规划电缆穿管问题?

[复制链接]
发表于 2010-1-21 11:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上网搜了一下,说大型园林要建10/0.4KV变配电所,电缆宜直埋,电缆过路及穿墙入户要穿管保护。还提到要穿非金属管,那就是不能穿SC了,问题就是请问大家我应该用什么管子呢?
     
发表于 2010-1-21 15:51:49 | 显示全部楼层

回复:园林规划电缆穿管问题?

CPVC
发表于 2010-1-30 22:17:31 | 显示全部楼层
电力用U-PVC双壁波纹管
     
发表于 2010-2-1 08:36:25 | 显示全部楼层
PVC管应该是可以用的
发表于 2010-2-1 11:29:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-1 11:31:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-1 13:58:19 | 显示全部楼层
1 当沿同一路径敷设的室外电缆根数为8根及以下且场地有条件时,宜采用直接埋地敷设。
    2 电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.70M,穿越农田时不应小于1M,并应在电缆上下各均匀铺设100MM厚的细砂或软土,然后覆盖混凝土保护板或类似的保护层,覆盖的保护层应超过电缆两侧各50MM。
发表于 2010-2-1 13:59:44 | 显示全部楼层
在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损坏。
    直埋深度超过1.10M时可不考虑上部压力的机械损伤。
    3 向一级负荷供电同一路径的双路电源电缆,不应敷设在同一沟内。
发表于 2010-2-1 14:00:31 | 显示全部楼层
4 电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿管保护:
    (1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和过墙等处。
    (2)电缆通过铁路、道路和可能受到机械损伤等地段。
    (3)电缆引出地面2M至地下0.20M处行人容易接触和可能受到机械损伤的地方。
发表于 2010-2-1 14:01:32 | 显示全部楼层
5 电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆引入建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡1OOMM。
    6 电缆与热力管沟交叉时,如电缆穿石棉水泥管保护,其长度应伸出热力管沟两侧各2M;用隔热保护层时应超过热力管沟和电缆两侧各1M。
    7 电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基1M。
    8 埋地敷设的电缆长度,应比电缆沟长约1.5%~2%,并做波状敷设。
    9 埋地敷设的电缆,接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度应伸出接头保护盒两侧0.60~0.70M。
发表于 2010-2-1 14:02:09 | 显示全部楼层
10 电缆中间接头盒外面应设有生铁或混凝土保护盒,或者用铁管保护。当周围介质对电缆有腐蚀作用或地下经常有水冬季会造成冰冻时,保护盒应注沥青。
    11 电缆沿坡度敷设时,中间接头应保持水平。多根电缆并列敷设时,中间接头的位置应互相错开,其净距不应小于0.50M。
    12 电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段,应装设明显的方位标志。直线段上应适当增设标桩,桩露出地面一般为0.15M。
     
发表于 2010-2-1 19:35:14 | 显示全部楼层
在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下,可以采用碳素波纹管,有白色的,也有黑色的,
发表于 2010-3-6 16:40:06 | 显示全部楼层
CPVC电力专用保护管
     
发表于 2010-3-6 16:49:39 | 显示全部楼层
国内这类管材很多了,浙江还有钢化玻璃管,山东的YRMP红泥复合塑料电缆保护管,江苏市政喜欢用黑色的波纹管,强度都可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则