账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15254|回复: 14

救命,下午就要~变配电室面积怎么定?

  [复制链接]
发表于 2010-1-13 10:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一栋大厦3万平米,下面六层商业,上面十层公寓,第一次做综合楼,很紧张,各位大侠帮帮小弟,先谢了!</P>
<P>问题是:需要我提供变配电室的大概面积,怎么定啊?我现在只知道要先估算负荷:3000KW</P>


<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 taolin 在 2010/1/14 12:25:03 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2010-1-13 11:17:35 | 显示全部楼层

回复:救命,下午就要~变配电室面积怎么定?

变配电室100平米行吗?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 taolin 在 2010/1/14 11:15:58 编辑过」</div>
发表于 2010-1-13 13:37:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-1-14 11:11:43 | 显示全部楼层

回复:救命,下午就要~变配电室面积怎么定?

<P>谢谢楼上,提的200m2。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 taolin 在 2010/1/14 12:21:12 编辑过」</div>
     
发表于 2010-1-14 19:06:41 | 显示全部楼层

回复:救命,下午就要~变配电室面积怎么定?

空调单独变压器,可能要3抬变压器,中置柜的画要10~13面柜子,自己排排
发表于 2010-5-26 12:19:34 | 显示全部楼层
不小于120m2
     
发表于 2010-5-26 20:51:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 无限创意 于 2010-5-26 20:54 编辑

主要还是要排一排各设施
还有净高等问题要一并提供 单纯提供面积是不够的 还要看房间形状啊
这里面差别也不小
     
发表于 2010-6-5 19:07:59 | 显示全部楼层
大约每台变压器按照80~90平米算
发表于 2013-6-6 17:25:43 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚


    回答的很犀利。。
     
发表于 2013-6-6 21:32:42 | 显示全部楼层
我建议每台变压器40平方米,10KV配电所60平方米。求各位师傅指教!
发表于 2013-6-8 10:37:45 | 显示全部楼层
5.3.1.2住宅小区总建筑面积在7000~13000平方米的,应留有配电室位置,配电室的建筑面积为60~90平方米。
    5.3.1.3住宅小区总建筑面积在13000~25000平方米的,应留有小区配电室位置,配电室的建筑面积为90~130平方米。
    5.3.1.4住宅小区总建筑面积在25000~40000平方米的,应留开闭所兼配电室位置,开闭所的建筑面积为130~160  平方米。
    5.3.1.5住宅小区总建筑面积在40000平方米以上的,应留一座开闭所位置,开闭所的建筑面积60平方米,配电室的座数和建筑面积按本条(2)至(4)项规定确定。
    5.3.2住宅小区内单体建筑建有商业网点及其它公用设施,采用低压专柜或高压供电的,用户应自留这部分用电设施用地,不纳入小区配电室用地范畴内。
以上是我们福建电力公司的规定只对住宅小区,没说到公建。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2013-6-8 11:26:39 | 显示全部楼层
回复 5# 嘿嘿嘿嘿


    别吓唬小朋友,不厚道啊,这么小的制冷电量不用单独变压器了吧
     
发表于 2013-6-8 12:42:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2013-6-8 12:44 编辑

经验值:一台变压器50-60个平方,做隔离柜的按50,用户开关站60到80平方,电业开关站按当地供电局要求,无要求一般不到100平方,8.5x10,如开关站含变压器重新算面积,如上海kt站按表格。均为经验值呵呵
发表于 2013-6-21 12:29:37 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2013-6-22 15:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-22 15:06 编辑

很多地方供电公司要求物业负责收费的物业站和供电公司自己收费的电业站,两个站要独立。

假如有此要求,你要做俩变电站,是否需要要配一个开关站,由供电公司确定,这个要叫甲方去问。

还有不少地区(或某个城市的某个区),变电站必须放在一层。

还有一些地区,低压有150m的供电半径要求,算到顶层住户。

打听好了,再提,不然要做无用功了,别的专业还会埋汰你。


建议提给土建之前,先给电气总工看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则