账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16958|回复: 22

基础建在岩石上,如何做接地?

  [复制链接]
发表于 2010-1-12 09:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-1-12 18:46:19 | 显示全部楼层

回复:基础建在岩石上,如何做接地?

这么高的楼,放在岩石上肯定是不行的,一定是桩基础,接地就利用桩基础,问问结构,桩有多深,能不能接触到岩石下的土层,必要时查看地质勘探报告确认
发表于 2010-1-14 11:47:30 | 显示全部楼层

回复:基础建在岩石上,如何做接地?

<P>做等电位即可</P>
<P>岩石基础很好,不一定要打桩的</P>
     
发表于 2010-12-27 21:36:26 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,我来说说。。。。。如果桩基,可能不靠谱,难用得上。。。。。

岩石上应该不是桩基础的,这么大的地基承载力,阀基、条基都是有可能的。。。看老诚说的规模,我猜是阀基。。。。。

把基础钢筋都连接起来,加上柱子的钢筋,组成防雷笼,怎么样,可靠吧。。。。。。

担心岩石不能导电是肯定的,可是有回填土,如果还有地下水,那就更不用担心了。。。。。

老诚,如何。。。。。。要不你试试。。。。。。。你先把地质报告结果说说。。。。。
     
发表于 2010-12-27 21:44:27 | 显示全部楼层
有高山必有低谷,所以把接地引到地势低洼处,伴着流水淙淙,岂不快哉!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。

查看全部评分

发表于 2010-12-27 21:48:42 | 显示全部楼层
估计是嵌岩基础
     
发表于 2010-12-27 21:55:20 | 显示全部楼层
嵌岩基础————什么意思,桩基吗。。。。。

如果是阀基或者条基,不用嵌入的,直接做在岩石上,然后回填。这个可以向结构的同志了解一下的。。。
     
发表于 2010-12-27 22:09:56 | 显示全部楼层
做在岩石上,然后回填?雷电来了仍然无法泄入大地啊。
会不会像练葵花宝典那样,山崩地裂。。。
     
发表于 2010-12-27 22:16:09 | 显示全部楼层
不知道哦。。。。。那你说怎么办?TNS。。。。。
     
发表于 2010-12-27 22:22:25 | 显示全部楼层
以后凿岩可不可以挖个洞,弄个引雷针,把雷引下来直接把岩石劈开,就把岩石当成建筑物呗,你说行不行,冰冰?还低碳环保和谐发展啊
     
发表于 2010-12-27 22:28:17 | 显示全部楼层
你说的是一种做法,钻井式接地装置。。。。。

我觉得吧,这个建筑物的底盘投影面积有一千多个平方了,采用我的方法也是可以的。。。。

回填土有散流作用,又不是没有回填土,要是有地下水就更好了。。。。。

所以最后我说看地质报告啊。。。。
     
发表于 2010-12-27 22:30:20 | 显示全部楼层
钻井式接地装置,得出多少水才算行啊,要不怎么散流
     
发表于 2010-12-27 22:40:17 | 显示全部楼层
也不用多少,地下水而已,又不需要地下河。。。。

对了,我说的做法在北方一些地方可能不太适用,特别是干旱的地区。。。。。

我的做法还是建立在回填土的前提下的。。。。。这个土方有这么多。。。。
发表于 2010-12-27 22:41:40 | 显示全部楼层
回复 7# 冷若冰


    条形基础直接嵌入岩石
     
发表于 2010-12-27 22:48:06 | 显示全部楼层
条基要嵌进去吗。不用嵌进去吧。。直接放在岩石上,利用岩石的承载力,然后回填。不就可以了。。。

嵌进去还要开挖岩石,不会吧,这很困难的。。。。。

对了,还要看岩石的稳定性哦,不能太小的岩石,还会滚动就麻烦了。。。。

不是那样的岩石吧。。。老诚。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则