账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8402|回复: 4

低压配电室的布置问题

[复制链接]
     
发表于 2010-1-2 15:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<H2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>1、</FONT>  <FONT size=3>按照新民规规定,超过<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="7" UnitName="m">7m</st1:chmetcnv>的配电室设两个出口,配电室的门按照设备最大不可拆卸部件的尺寸加<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".3" UnitName="m">0.3m</st1:chmetcnv>,那么这两个出口门的宽度,是否都应该按照配电柜最大面,比如宽面的尺寸, 1000宽,再加<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue=".3" UnitName="m">0.3m</st1:chmetcnv>来确定? (不知道哪个二百五会这么运输设备,真晕!) 还是只要一面门按照这个尺寸考虑就OK了?</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3></FONT> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><FONT size=3>2、</FONT>  <FONT size=3>抽屉柜前面通道为1800,这个通道是否考虑了以后配电柜运出来检修的问题?翻遍了规范也没看到相关规定。</FONT></P></H2>
发表于 2010-1-2 20:27:59 | 显示全部楼层

回复:低压配电室的布置问题

<P class=paragraphs>配变电所钢大门类型包括配变电所平开门、配变电所推拉门、配变电所重叠上移门、配变电所折叠门。所有门洞尺寸均为:门洞宽3000~6000;门洞高3000~6000。门扇内外两侧的面板可采用钢板、不锈钢板、彩钢板等,由项目设计确定。门框及门扇骨架可采用钢型材、不锈钢型材等。门扇中间填充岩棉或其它防火材料。需要有导轨的门,导轨可选用特制的冷轧型材。门扇下部设置有百叶窗及防护网结构,以满足配变电所的散热、通风、防鼠等需要。<BR></P>
发表于 2010-1-2 23:37:56 | 显示全部楼层

回复:低压配电室的布置问题

<P>1.民规,技术措施仅供参考,不是GB,不能算数.</P>
<P>2.GB 50043-94及50054-95中只提到配电柜长度与通道出口的关系.</P>
<P>3.按照最小尺寸+300就行了,一面高压变频柜(含整流变,变频器)得4米多,难道我还设这么宽的门?</P>
<P>4.要根据实际情况确定,这个值仅仅是最小值.</P>
     
 楼主| 发表于 2010-1-4 09:03:18 | 显示全部楼层

回复:低压配电室的布置问题

<P>谢谢楼上!</P>
<P>还有个问题:</P>
<P>按照《低压配电设计规范》第3.3.3条 配电室的顶棚、 墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。</P>
<P>按照《10kV及以下变电所设计规范》第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。</P>
<P>显然,低压规范没有强调内墙的作法,而10kV变电所强调了内墙的作法。在顶棚低压规范只说了不应抹灰,而变电所规范却让刷白。建筑专业对装修的要求很可能与10kV变电所规定的作法不一致,那么,究竟应该遵守哪个做法?</P>
     
发表于 2010-1-6 23:51:19 | 显示全部楼层

回复:低压配电室的布置问题

<P>看到好几本图集,都是要求内墙表面应抹灰刷白,顶棚刷白。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则