[规范条文] 新《民规》7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-12-25 17:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<H2>如题,如果执行了,3极的ATSE还在市场中存在吗?</H2>
     
发表于 2009-12-26 13:04:00 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<P>7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:<BR>1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;<BR>2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;<BR>3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;<BR>4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;<BR>5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。</P>
<P>===================================================民规的这条好像没什么问题,人家有前提条件。</P>
<P>三极的ATSE为啥没市场呢?</P>
     
发表于 2009-12-26 19:20:18 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<P>说实话,我还没用过3极的双电源开关</P>
<P>不知是不是我理解的有误区</P>
发表于 2009-12-26 19:54:15 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

[em4][em4][em4]
     
发表于 2009-12-27 01:05:06 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/12/26 19:20:18</I>)的发言<BR>
<P>说实话,我还没用过3极的双电源开关</P>
<P>不知是不是我理解的有误区</P></DIV><BR><BR>用几P的开关是根据接地形式才判断的,不是什么都用4P的,有时候用4P是很危险的,容易发生触电事故。
     
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:04:06 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<P>默认为TN-C-S和TN-S系统了,大多数情况都是这样的吧。</P>
发表于 2009-12-27 19:58:26 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2009/12/27 1:05:06</I>)的发言<BR>
</DIV><BR>不明白:“有时候用4P是很危险的,容易发生触电事故”,此话如何理解。<BR>
发表于 2009-12-27 20:09:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-27 20:16:34 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

按明规条文说明,在TN-S、TN-C-S中,如果ATS用3极,由于2根N线并联,非工作电源的N线上会有分流,产生电磁干扰,故需使用4极ATS,IEC标准中也有类似表述。但问题是,如果仅仅因为会产生电磁干扰而必须使用4极ATS,那么使用单芯电缆的电磁干扰将比前者大得多,是否应禁止使用单芯电缆?
发表于 2009-12-27 20:22:20 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/12/27 20:09:05</I>)的发言<BR>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cce8cf">从四极慎用,到三极慎用,电气理论有了天翻地覆的进步啊</FONT></P></DIV><BR>进步的理论依据到没有见到,只怕是倒退了。<BR>
     
发表于 2009-12-31 08:18:43 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

民规属于钱多烧的慌。充其量是经济允许条件下的建议,哪有那么多“应该”和“必须”?
     
发表于 2010-1-3 09:09:33 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<P>现在审图的把民规当成葵花宝典了,动不动就10几条民规意见</P>
<P>我画图还从来没有超过10条意见呢,光是民规就这么多。。。。</P>
<P>不过其他的意见还真没提。。。。。。</P>
     
发表于 2010-1-4 09:38:11 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2010/1/3 9:09:33</I>)的发言<BR>
<P>现在审图的把民规当成葵花宝典了,动不动就10几条民规意见</P>
<P>我画图还从来没有超过10条意见呢,光是民规就这么多。。。。</P>
<P>不过其他的意见还真没提。。。。。。</P></DIV>
<P><BR>按照建设部的《施工图审查规定》,民规里只有“负荷计算”的条款入选“审查依据”,而设计图纸至少95%以上的内容,应该依据GB去审图。</P>
<P>大家知道为什么民规一直仅仅是行业标准么?本质原因就是其条款还够不上国标标准啊!民规作为技术措施,倒是具有一定的参考价值<BR></P>
发表于 2010-1-8 17:00:06 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<P>按4级选取双电源  不过前端的断路器级数的选取还不确定</P>
     
 楼主| 发表于 2010-1-9 00:40:58 | 显示全部楼层

回复:新<民规>7.5.3关于四极开关的选用,大家都执行了吗?

<P>按照王老第二版的观点看,两台变压器过来的双电源,得用4P了.</P>
<P>除非变压器出线就到ATSE,并且都在低压柜内一点接地</P>