账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15872|回复: 9

双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

[复制链接]
     
发表于 2009-12-25 09:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,多拼也一样,推而广之,铠装电缆能否双拼?主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.
     
发表于 2009-12-25 15:33:53 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

<P>单芯电缆不允许。</P>
<P>你难道选用不等截面的双拼电缆?</P>
     
 楼主| 发表于 2009-12-25 17:06:32 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

<P>主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.</P>
<P>同截面也会有的</P>
发表于 2009-12-25 19:23:46 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

<P>           不经磁化处理的单芯电缆,是不能穿钢管敷设。</P>
<P>            三相电流不平衡度有要求,对钢管产生的涡流,工程设计不太考虑。</P>
发表于 2009-12-25 21:00:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-26 08:54:19 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

没有说清楚,单芯铠装电缆不经磁化处理,是不能穿钢管敷设。
     
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:13:04 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?

<P>比如,1#电缆A相100A电流,2#电缆A相110A电流,即便BC相都平衡,单跟电缆也不平衡,如果三芯都按最不利情况叠加(并不意味1#各相比2#都少,甚至都正好少10A,呵呵),那情况应该不能被忽略吧?</P>
<P>设计规范如果没有具体要求,只能靠施工工艺来保证了.</P>
     
发表于 2022-6-2 16:50:46 | 显示全部楼层
注意,规范说的是单芯电缆,不是单根电缆。单根电缆可以是多芯的
     
发表于 2022-6-4 12:06:35 | 显示全部楼层
yingyu76 发表于 2022-6-2 16:50
注意,规范说的是单芯电缆,不是单根电缆。单根电缆可以是多芯的

这个抓着要点了。
     
发表于 2023-11-24 13:19:00 | 显示全部楼层
可以啊,但不能单芯电缆穿钢管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则