账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10698|回复: 9

高层办公建筑中的办公室是否需要设置疏散照明?

[复制链接]
     
发表于 2009-12-23 10:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>民规JGJ16-2008--13.8.3  公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:</P>
<p>2  高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;
<P>上述条款中所列的场所,是否无论面积大小都得设置疏散照明?比如一间办公室,面积200m2,或20m2,均需要设疏散照明否?可否参照建规里11.3.1.3--建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅.。。。。的面积标准?</P>
发表于 2009-12-23 11:22:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-23 14:57:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-23 15:24:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-24 05:45:28 | 显示全部楼层

回复:高层办公建筑中的办公室是否需要设置疏散照明?

<P>个人理解将办公大厅列与其他地点一起,强调平时里面的人多是外来人员,不是常住户,不熟悉地形,且人员密集。</P>
<P>规范搞得要猜说明中文确实底蕴深厚,只可意会不可言传。[em34]</P>
发表于 2009-12-24 08:54:36 | 显示全部楼层

回复:高层办公建筑中的办公室是否需要设置疏散照明?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lanxia_008</B></FONT> 在(<I>2009/12/23 10:56:48</I>)的发言<BR>
<P>民规JGJ16-2008--13.8.3  公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:</P>
<P>2  高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、会议厅、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;<BR>
<P>上述条款中所列的场所,是否无论面积大小都得设置疏散照明?比如一间办公室,面积200m2,或20m2,均需要设疏散照明否?可否参照建规里11.3.1.3--建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅.。。。。的面积标准?</P></DIV><BR>单位办公室不必,营业性的办公厅面积较大时(200--400)。应考虑疏散照明<BR>
发表于 2009-12-25 10:17:08 | 显示全部楼层

回复:高层办公建筑中的办公室是否需要设置疏散照明?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">消防应急照明和疏散指示系统技术规范</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6.3 <A name=_TOC211244759>消防应急照明灯的设置</A></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">6.3.1</st1:chsdate>下列部位或场所应设置消防应急照明灯:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1 建筑物内的疏散走道、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间),应优先设置在走道交叉处及拐弯处、自动扶梯上方或侧上方附近。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3 无自然采光或夜间使用的公共场所及公共场所内流动人员数不少于5人的房间。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓的房间、医院的病房和监护室等需要救援人员协助疏散的场所。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">6.3.2</st1:chsdate> 四星级及以上的宾馆,宜在客房内设置消防应急照明灯。</P>
     
发表于 2009-12-25 15:47:23 | 显示全部楼层

回复:高层办公建筑中的办公室是否需要设置疏散照明?

<P>楼上摘录了报批稿的内容,版本不同还略有差别。</P>
<P>那是想表明设还是不设啊?</P>
     
发表于 2009-12-26 13:05:40 | 显示全部楼层

回复:高层办公建筑中的办公室是否需要设置疏散照明?

<P>看清楚字,是办公大厅。</P>
<P>有夜间值班的办公室要设应急照明。</P>
发表于 2009-12-27 15:15:45 | 显示全部楼层

回复:高层办公建筑中的办公室是否需要设置疏散照明?

<P>           是不是有些人所说的景观办公大厅,里面办公桌一排排,办公人员集密,有些座位距门口较远,</P>
<P>   是需要设疏散照明。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则