账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9212|回复: 11

[求助]浴室的等电位联结

[复制链接]
     
发表于 2009-11-27 13:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>新民规</P>
<P>“12.9.1 本节适用于浴室、游泳池和喷水池及其周围,由于人身电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全防护。</P>
<P>12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:”</P>
<P>对于没有浴池,只有淋浴的浴室是否还需要做等电位联结呢?比如小一点的澡堂,里面电器只有灯。人也不存在完全浸泡的可能性。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-11-27 15:47:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

<P>做上.</P>
<P>又不难,平面图上也就一个图块,说明里加一个大样图</P>
发表于 2009-11-27 16:57:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

<P>设置洗浴设备的卫生间应做局部等电位联结 </P>
发表于 2009-11-27 17:14:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-11-27 18:45:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

不错,小型的澡堂,而且是对内部单位的澡堂,只有几个淋浴,里面也就暖气片是金属的,淋浴都是塑料的了,况且也不是家用的带浴霸这类电器的浴室,做等电位,就为了一盏灯和暖气片么?
     
发表于 2009-11-29 21:41:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

<P>可参考GB16895.13,民规的规定不完善。</P>
     
发表于 2009-11-29 21:43:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

论坛的上传、下载部分,就有此标准,下载一看就明白了。
     
发表于 2009-11-29 22:39:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

水泥也导电
     
 楼主| 发表于 2009-11-29 23:43:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

<P>看了下,规范说是</P>
<P>本节的特定要求适用于浴盆、 淋浴盆及其周围由于人体电阻降低和人体接触地电位而增加电击危险的区域。<BR>除了7 0 1 .  5 3 b ) 外, 这些要求均不适用于自带淋浴盆及排水系统的预制封闭式淋浴间。<BR>     注: 对于设有医疗用浴池的场所, 可能需要特殊要求。</P>
<P>那么,及其周围的区域应该是以有浴盆或淋浴盆为前提的吧。</P>
<P>1 区的界限<BR>     围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面, 或者对于无盆淋浴的场所则是距离淋浴喷头0 .  6  m的垂直平面</P>7 0 1 .  4 1 3 . 1 .  6 辅助等电位联结<BR>     局部的辅助等电位联结应将 1 , 2及 3区内所有装置外可导电部分与位于这些区内的所有外露可导<BR>电部分的保护导体连接。
<P>没有提到浴盆所在的0区。</P>
<P>7 0 1 - 4 7 1 . 0 在0区, 仅允许采用标称电压不超过 1 2 V的安全特低电压的防护措施, 而且其安全电源应<BR>设于0区之外。</P>
<P>也就是说0区不能做等电位联结,1.2.3区须要做等电位联结,只要是澡堂,无论有没有浴盆都得做等电位联结了?</P>
发表于 2009-12-4 13:35:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

必须的!
     
发表于 2009-12-4 13:50:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

必须要做,安全最重要!
发表于 2009-12-6 19:35:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]浴室的等电位联结

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/11/27 17:14:52</I>)的发言<BR>卫生间只有暖气片是铁的了,怎么做?给什么等电位?</DIV><BR><BR>这个 俺也想问问……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则