账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17002|回复: 18

[求助]厨房操作间配电箱设置

[复制链接]
     
发表于 2009-11-27 13:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>厨房操作间作为一个潮湿,烟尘多的场所,防水防尘是必须的。</P>
<P>低压配电设计规范中</P>
<P>第2.1.1条 低压配电设计所选用的电器, 应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。</P>
<P>一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;</P>
<P>二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;</P>
<P>三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;</P>
<P>四、电器应适应所在场所的环境条件;</P>
<P>五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。</P>
<P>第四条说是要适应所在场所的环境条件,那么在进行配电过程中</P>
<P>1.配电箱的防水防尘等级应该如何衡量</P>
<P>2.里面的断路器等器件是不是也要防水防尘</P>
<P>审图意见里提的是:厨房动力箱,开关防护等级应满足要求。</P>
<P> </P>
发表于 2009-11-27 14:02:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

<P>厨房作为潮湿场所,断路器应采用带漏电保护功能,开关在配电箱内,还需要防护等级吗,应该是配电箱应满足一定防护等级吧</P>
     
发表于 2009-11-27 15:42:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

<P>审图意见实际上说你没有标注配电箱和(照明)开关的IP等级</P>
     
 楼主| 发表于 2009-11-27 18:47:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

那么配电箱的IP等级应该怎么确定呢?虽然有IP的划分,但是厨房里要求达到什么等级好像没有具体要求,照明开关可以要求是密闭开关,但是箱子的IP还真不好确定,请教下有没有规范提到过厨房配电箱的IP等级?
     
 楼主| 发表于 2009-11-27 19:13:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

而且 厨房里配电箱里面的回路是所有回路都加漏电么?照明也要?
发表于 2009-11-27 19:47:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-11-27 20:20:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

赶紧改了。。。难道默认的?哈哈!
     
发表于 2009-11-28 18:54:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

象这种地方,厨房,空调机房,水泵房,我都要求单独做出来一间配电间放配电柜,
发表于 2009-11-29 09:37:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/11/28 18:54:41</I>)的发言<BR>象这种地方,厨房,空调机房,水泵房,我都要求单独做出来一间配电间放配电柜,</DIV><BR><BR>真是说到点子上了
     
 楼主| 发表于 2009-11-29 13:04:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

可惜啊,厨房就一个配电箱能解决的情况下,都没单独房间,越是不大不小的建筑越是头疼,大酒店就单独放,家里厨房也就没动力设备,卡到中间了很是头疼啊!
发表于 2009-11-29 17:04:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fly55555555</B></FONT> 在(<I>2009/11/29 13:04:23</I>)的发言<BR>可惜啊,厨房就一个配电箱能解决的情况下,都没单独房间,越是不大不小的建筑越是头疼,大酒店就单独放,家里厨房也就没动力设备,卡到中间了很是头疼啊!</DIV><BR><BR>一般家里一个配电箱足够了,厨房没必要有专门的配电箱。
     
 楼主| 发表于 2009-11-29 17:36:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

我这个厨房不是家庭厨房,但也不是大酒店的厨房,卡在中间了,一个餐厅俩包间,面积又不大,而且是对内的,所以配电柜用不着,不设配电箱又不行!
发表于 2009-11-29 20:46:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

<P>在厨房进门附近设一个</P>
     
 楼主| 发表于 2009-11-29 23:05:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

即使是在进门,那也算在厨房内吧,还没有过道,应该也是潮湿场所呀!
发表于 2009-11-30 08:20:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]厨房操作间配电箱设置

<P>现代厨房通风,排烟等设备完善,条件不是你想象的那么恶劣。除非你通风,排烟等什么也不搞,你可到附近同等规模的厨房调查一下</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则