一般双电源开关 多数选是应该自投自复。
如果是备用电源是柴油机又是如何 ? 应该选自投自复。
如果是能引来两路独立电源 低压末端ATSE又是如何要求的?
应视电源和负载情况而定:
若电源允许,尽量选自投不自复。
有些场所如超市等,不希望自复时发生的断电过程,所以尽量选自投不自复。
比如停电了 双电源开关自动转换,电来了呢?
停电再来电,有两种情况:
1、自投自复式的,有优先设置,所以可自动投切到优先电源。
2、自投不自复的,若停电时不在O位,则不需投切;若在O位,则哪路先来电,投切到那一路。