账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5688|回复: 3

请大家 帮忙 关于幼儿园的几个问题!

[复制链接]
发表于 2009-11-19 15:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1,幼儿园上不上火灾自动报警(根据防火规范104页的内容)</P>
<P>2.紫外线灯如何控制(屋内是否设计控制紫外线灯的开关)</P>
<P>谢谢 大家了 小弟是新手 但热爱这个行业!</P>
     
发表于 2009-11-19 16:11:08 | 显示全部楼层

回复:请大家 帮忙 关于幼儿园的几个问题!

<P>1.按&lt;&lt;建规&gt;&gt; 11.4-8条执行</P>
<P>2.紫外线灯的控制方式:1)时间(段)控制,2)采用防误操作控制开关(可锁)</P>
 楼主| 发表于 2009-11-19 16:52:08 | 显示全部楼层

回复:请大家 帮忙 关于幼儿园的几个问题!

谢谢啊 那第一条 是上还是不上啊 规范说的我迷糊
     
发表于 2009-11-19 17:08:51 | 显示全部楼层

回复:请大家 帮忙 关于幼儿园的几个问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuepeng1110</B></FONT> 在(<I>2009/11/19 16:52:08</I>)的发言<BR>谢谢啊 那第一条 是上还是不上啊 规范说的我迷糊</DIV>
<P><BR><STRONG>8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m<SUP>2</SUP> 或总建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP> 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;</STRONG><BR></P>
<P>规范不是写的很明白吗-------------<STRONG>总建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP> 的..................................儿童活动场所和..........</STRONG></P>
<P><BR> </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则