账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6958|回复: 4

关于低压短路电流计算的问题

[复制链接]
发表于 2009-11-8 18:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问各位前辈,低压系统短路电流计算中<U>高压侧短路容量</U>一般是如何处理的。</P>
<P>一般情况好像都认为是高压侧无穷大系统,请问这样处理的依据是什么,谢谢!</P>
     
发表于 2009-11-10 17:34:47 | 显示全部楼层

回复:关于低压短路电流计算的问题

依据就是:(1)普通建筑设计院一般无法取得真实的高压系统参数;(2)高压系统阻抗很小,可认为是0
 楼主| 发表于 2009-11-10 19:25:51 | 显示全部楼层

回复:关于低压短路电流计算的问题

为什么说高压系统阻抗很小 有依据吗?谢谢
     
发表于 2009-11-13 12:47:03 | 显示全部楼层

回复:关于低压短路电流计算的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sinochen</B></FONT> 在(<I>2009/11/10 19:25:51</I>)的发言<BR>为什么说高压系统阻抗很小 有依据吗?谢谢</DIV><BR><BR>因为高压系统大多是联网的,因此其容量趋向无限大,故其阻抗(与容量成反比)就趋向无穷小哟
发表于 2009-11-13 22:09:00 | 显示全部楼层

回复:关于低压短路电流计算的问题

计算低压侧短路电流时,可以认为高压侧短路容量为无穷大,这样做是一种近似的算法,误差也不会很大,这样是可以的,实际上,高压侧的短路容量不可能无穷大,是有一个数值的,可以去问供电局,这个数值在计算低压侧的短路电流不需要,但是如果要计算高压的短路电流,比如要核算高压进线断路器的时候,是必须要向供电局索要的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则