账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14010|回复: 10

这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-8-29 20:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一路市电,一路发电机,两路电源在配电箱内互投切换成一路给自带蓄电池的应急灯供电可以吗?自带蓄电池的应急灯点亮的条件是电源断电,按以上设置,电源始终是接通的,应急灯能亮吗?请教各位了。
发表于 2009-8-29 22:07:42 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

<DIV id=postmessage_14857855 class=t_msgfont>你说的问题,是一个存在已久的一个问题,现在的带电池的消防应急灯,实际上是停电应急灯,只有在停电时才会自己亮起来,这是消防部门制定标准时的一个失误,而现在的应急照明强制点亮方式是采用一根强制点亮线的方式去强制点亮,和现有的带电池的消防应急灯无法匹配,解决的唯一方法是:不采用带电池的消防应急灯,采用双电源+应急照明配电箱+普通灯具(不带电池)+带强制点亮功能的QLS智能照明开关或单联双控开关来实现,除此之外别无他法。<BR>对于带电池的消防应急灯,只能采用切断电源后让电池放电的方法强制点亮,这是违反规范绝不允许的。<BR>更多情况访问:<a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A></DIV>
发表于 2009-8-29 22:15:48 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

你说的问题,是一个存在已久的一个问题,国家有关部门主管此事的有三种人,第一种是完全不懂的人,第二种是不懂装懂的人,第三种是懂了装不懂的,不愿多管闲事的人,有这三种人主管,这个问题永远也解决不了,应急照明灯的国家标准永远不会改,你说的问题将永远存在下去
     
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:50:37 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

(对于带电池的消防应急灯,只能采用切断电源后让电池放电的方法强制点亮,这是违反规范绝不允许的。)为什么呢?<BR>请问这是违反哪条?我想知道
发表于 2009-8-30 09:29:47 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

<P>违反的是应急照明需要双电源了。切断后就只有蓄电池了,就是标准的单电源,或者只能算半个单电源。</P>
<P>你完全可以采用双控开关或者接触器控制来实现,没必要非得断电来实现。</P>
发表于 2009-8-30 09:58:58 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/8/29 20:42:41</I>)的发言<BR>一路市电,一路发电机,两路电源在配电箱内互投切换成一路给自带蓄电池的应急灯供电可以吗?自带蓄电池的应急灯点亮的条件是电源断电,按以上设置,电源始终是接通的,应急灯能亮吗?请教各位了。</DIV><BR><BR>在转换时间,这个灯应该亮,如果没有转换成功,这个灯可亮30分钟,从消防疏散的意义上讲,30分就够了
     
发表于 2009-8-30 10:38:25 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

<P><BR> 200983010374509.rar (501 Bytes, 下载次数: 86) </P>
<P>带电池应急灯强起接线图</P>
发表于 2009-8-30 20:52:15 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

你的图我看了,理论上是可以的,但实际是实现不了的,因为目前没有你画的那种有一根充电线还有一个控制线的带电池的应急灯,应急灯的国家标准中只是要求停电能够亮,没有要求还要有充电线和控制线,我看过很多灯具的样本和资料,没有发现一种带电池的应急灯有充电线和控制线,如果你知道那家有这样的灯,可以发来我们共享一下
发表于 2009-8-31 08:33:21 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

<P>你这个双控开关应该在充电线上面的吧?你是怎么控制的?</P>
发表于 2009-8-31 08:39:32 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

<P>还有配电箱中市电和发电机是手动切换还是自动的,市电和应急电灯之间的连锁是怎么做的?连锁应该接在市电进线段的话,应该不影响发电机对电池充电,以及应急灯的工作。</P>
     
发表于 2009-9-4 22:23:10 | 显示全部楼层

回复:这种接法自带蓄电池的应急灯能工作吗?

<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2219&amp;BoardID=16&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2219&amp;BoardID=16&amp;TB=1</A></P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2275&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=2275&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则