账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16292|回复: 7

[求助]没有储油间的柴油发电机房需要按防爆设计吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-8-17 17:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>没有储油间的柴油发电机房需要按防爆设计吗?另外,10KV的高 低压配电室及变压器室用设插座吗?</P>
     
发表于 2009-8-17 20:48:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]没有储油间的柴油发电机房需要按防爆设计吗?

<P>1、不需要,</P>
<P>2、都可以。</P>
发表于 2009-8-17 20:56:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]没有储油间的柴油发电机房需要按防爆设计吗?

<P>         高低压配电室为检修试验所用电源,一般容量较小,取自插座。建筑电气多用干式变压器,与配电装置同室。</P>
<P>  </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lhchen 在 2009/8/17 20:58:11 编辑过」</div>
发表于 2009-8-19 19:16:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]没有储油间的柴油发电机房需要按防爆设计吗?

防爆不需要设。
发表于 2009-8-20 10:32:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]没有储油间的柴油发电机房需要按防爆设计吗?

<P>柴油发电机房是否属于防爆场所,这是个争论比较大的问题;但现在我们院一般是按非防爆场所来考虑的。</P>
<P>配电间、变压器室等都可以设插座,便于检修用;但要注意的是如果变压器采用的是油浸式变压器,那么插座高度应不小于1.3m。</P>
发表于 2009-8-22 17:06:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]没有储油间的柴油发电机房需要按防爆设计吗?

<P>1.我认为不需要设置。柴油不容易发生爆炸。</P>
<P>2.要设插座,方便检修使用。</P>
发表于 2009-8-27 11:24:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]没有储油间的柴油发电机房需要按防爆设计吗?

xy需要设置啊
发表于 2010-4-21 14:39:25 | 显示全部楼层



    请问一下为什么插座高度应不小于1.3m?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则