账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10010|回复: 9

关于住宅小区内电缆沟接地问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-8-11 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区室外总体的电缆沟内一般在最上面的电缆支架上留一根直径10圆钢 做为接地线,请教这个接地线需要怎样接地?
     
发表于 2009-8-11 22:32:03 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

和沟内所有金属支架连接后,单独做接地,2头做,直接接地
     
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:05:37 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

<P>谢谢 嘿嘿嘿嘿老兄</P>
     
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:07:13 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

<P>在问个问题:如果路灯采用的是TN-S系统,那么接地怎么接呢?每个路灯都打接地极吗?</P>
<P>而且路灯的接地电阻小于多少欧姆?</P>
<P>规范好象没有提到路灯接地电阻为多少欧姆?</P>
     
发表于 2009-8-12 12:02:14 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

<P>根据《城市夜景照明设计规范》,250W及以上灯具需做重复接地</P>
     
发表于 2009-8-12 18:06:38 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

<P>TN-S系统,单灯没必要做接地</P>
<P>至于shan说的,你再查查</P>
发表于 2009-8-12 21:35:31 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

路灯最好不要用TN-S接地系统,以免沿PE线传递故障电压。
发表于 2009-8-19 15:35:23 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009/8/12 21:35:31</I>)的发言<BR>路灯最好不要用TN-S接地系统,以免沿PE线传递故障电压。</DIV>
<P><BR><BR>小区里面的庭院灯不用TN-S 那用什么系统?</P>
<P>不可能用TT吧。</P>
发表于 2009-8-22 17:28:20 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

<P>我觉得接地装置和变压器或者建筑物接地装置相连接。</P>
     
发表于 2009-8-22 20:28:03 | 显示全部楼层

回复:关于住宅小区内电缆沟接地问题。

新民规:10.9.3 供电与控制应符合下列规定:<BR>1 室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A,室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。室外单相220V支路线路长度不宜超过100m,220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m,并应进行保护灵敏度的校验。<BR>2 除采用LED光源外,建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。<BR>3 安装于建筑内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地形式一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。<BR>4 室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。<BR>5 景观照明应集中控制,并应根据使用要求设置一般、节日、重大庆典等不同的控制方案。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则