账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5826|回复: 3

关于一个变配电室引线接地系统问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-7-31 09:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>小区内3栋单体住宅 1# 2#楼为6层住宅楼,1# 2#楼总面积约8000平方,3#楼为一类高层住宅面积为19000平方。所以在3#楼地下室设置了变配电室外。1# 2#楼距离3#楼平面距离约110米远。总工说1# 2#楼电源从3#楼地下室变配电低压柜直接引出4根电缆。这样的话3#楼地下室变配电室外的柜子出线就不一样了。引至1# 2#楼的均为4根线(L1 L2 L3  PEN)。引至3楼内的就为5根(L1 L2 L3  N  PE),这样的话这个变配电室属于什么接地系统呢?TN-C-S还是TN-S呢?变配电室里母线怎么接处PEN 和PE呢?</P>
发表于 2009-8-5 02:22:01 | 显示全部楼层

回复:关于一个变配电室引线接地系统问题。

对3#楼的来说还是属于TN-S,配去楼外的PEN线实际上就是N线,这样就好理解了。不过这四条回路在3#楼的配电柜里不能设漏电开关(实际上也没有这个必要,可以把漏电设到1#2#楼的那四个进线箱总路处)。
发表于 2009-8-7 18:20:11 | 显示全部楼层

回复:关于一个变配电室引线接地系统问题。

变压器出线至变电所低压配电柜一段为TN-C,从变电所低压配电柜就可以配出TN-C及TN-S系统,在低压配电柜内设有PEN母排及PE母排,从PEN母排既可引出PEN线,也可引出N线。
发表于 2009-8-9 08:16:28 | 显示全部楼层

回复:关于一个变配电室引线接地系统问题。

从0.22/0.38KV配电母线可以配出除IT系统外TN,TT系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则