账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13751|回复: 21

[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

[复制链接]
     
发表于 2009-8-7 11:48:14 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>大致估算,不够三类防雷建筑物要求。</P>
<P>“重庆、小丘陵的上段、15米远处有比我们家楼更高的二层建筑、5米处有一个200平米左右的鱼塘”</P>
<P>这些都是不利因素。如果不放心,可以如大鼻山的做法。如果不做防雷设施,要注意,</P>
<P>1、雷雨天不要使用热水器,拔下电源插座;</P>
<P>2、雷雨过后应检查是否有雷击的痕迹(室内设备、线路处有无烧焦的痕迹和焦糊味),如果有,要先检验热水器的绝缘是否损坏。</P>
<P>雷雨天,关上窗户,离开外墙及外墙处的金属件。</P>
<P>屋顶设置太阳能热水器并不能比以前不设时招来更多的雷击。只不过,对本建筑的雷击较多地集中到太阳能热水器上。“避雷针(太阳能热水器)是引雷针从本案来说是错误的。”</P>
发表于 2009-8-7 16:02:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/8/4 12:56:07</I>)的发言<BR>
<P>惭愧,我好久没来了,都点名了。各位弟兄说的都挺好,我表示认同。</P>
<P>你的小楼是否做防雷,取决于房子所在地的地形地貌等,可能无须作防雷;但如果你心里不踏实,就自制一根1米50长度的避雷针,另从它底部焊一根镀锌12圆钢(最好穿塑料管)作为接地线,沿外墙角隐蔽引下,并埋入地下1米深度;地下须做3根垂直接地极(2米50的L50角钢)和2根5米长的-40扁钢为一字型水平接地极(或采用等边三角形的,需要3根扁钢)。接地线和接地极互联通。具体也看地形和场地情况设置。</P></DIV><BR>经俺的计算,高出集热器1.5m高,(注意:是高出集热器1.5m)能保护约1.5m半径内的物体,其他的俺都同意<BR>
发表于 2009-8-7 16:16:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

俺错了,那是20m高的建筑物,如果30m高的话,只有楼顶2m高处,1m的保护半径,一般现在的集热器都是2m高
     
发表于 2009-8-16 11:51:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>晕,还有这么一段公案。。。</P>
<P>我说几句:</P>
<P>1、能做防雷接地装置,你还是做上去。</P>
<P>2、太阳能热水器的防雷做专门的接闪器会更安全些,而不是单纯的等电位联结。这个话明白什么意思不?</P>
<P>3、我说的会不会晚了些?</P>
发表于 2009-8-22 17:31:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

不用做。做了反而引雷,因为避雷针本身就是引雷的。只要打雷天不洗澡就好,没有人身危险。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 风云1983 在 2009/8/22 17:34:39 编辑过」</div>
     
发表于 2009-8-22 20:07:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>这个时候也许不能按规范来做了....建议还是做防雷</P>
发表于 2009-8-27 11:20:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

kd肯定要做,自不必说
发表于 2009-8-27 11:23:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ruiqi</B></FONT> 在(<I>2009/8/4 15:29:20</I>)的发言<BR>
<P>谢谢各位的解答!</P>
<P>我们家是在丘陵地带,小楼位于一个小丘陵的上段,三面有土,只有大门那一面是空的。15米远处有比我们家楼更高的二层建筑。门前5米处有一个200平米左右的鱼塘,常年有水。</P>
<P>结合题目,请问需要做防雷吗?</P>
<P>感谢各位有心的人!</P></DIV><BR>真的需要做<BR>
 楼主| 发表于 2009-7-29 08:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face=宋体 color=#000000 size=4>请大家进来,是求助的,先谢谢各位!</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face=宋体 color=#000000 size=4>避雷的问题,情况如下:</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face=宋体 color=#000000 size=4>家里的二层民房(农村),因为是家长自己盖的,没有经过设计,建筑无避雷措施,电气也未安装地线。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face=宋体 color=#000000 size=4>现在准备安装太阳能(太阳雨太阳能),吸收器置于屋顶,请问怎么样设置防雷措施?地点在重庆</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face=宋体 color=#000000 size=4>家长不放心,要求做防雷,可我不知道怎么做,请帮助!</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face=宋体 color=#000000 size=4>万分感谢!</FONT></P>
     
发表于 2009-7-30 00:49:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

查《建筑电气》过刊,有介绍。
 楼主| 发表于 2009-7-30 08:33:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>具体做法怎么做啊?</P>
<P>请详细说明,谢谢了!<img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Emot/Em10.gif"></P>
<P>知道的都告我一声啊,麻烦各位大虾</P>
发表于 2009-7-30 10:48:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

详细请看《民用建筑电气设计与施工》下册,防雷与接地   图集号08D8008    第16页
 楼主| 发表于 2009-7-30 11:13:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>谢谢!</P>
<P>我没有书,能上传一个做法图片吗?</P>
<P>万分感谢!</P>
<P>感谢感谢......</P>
发表于 2009-7-30 14:50:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>如果只是两层房的话,只要不是在水边,或者野外孤立的建筑,就可以不必考虑防雷,如果你不放心,就立根避雷针,避雷针下端接地,顶端高度高过热水器几米就可以,具体多高你可以看书,很多书上都有避雷针保护范围的计算方法</P>
     
发表于 2009-7-31 13:41:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]大鼻山、东海龙王、冷若冰、治学以诚、嘿嘿嘿嘿、贾行家请进

<P>独立打接地极,如果房子已经建好,估计避雷带也未设置,给热水器设置独立避雷针可能是比较好的方案。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则