账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7019|回复: 7

消防联动!

[复制链接]
     
发表于 2009-7-16 11:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
15层住宅,有正压送风(防烟)系统,民规规定防排烟要求做自动报警、消防联动;但是防火规范没有要求做,而且深度图样上也有不做报警的做法,做个就地手动按钮,不知道深度图样和民规按那个走是正确的。
     
发表于 2009-7-16 20:04:19 | 显示全部楼层

回复:消防联动!

我建议做上
     
发表于 2009-7-18 03:30:03 | 显示全部楼层

回复:消防联动!

<P>深度图样就是告诉你画图画到啥子深度而已,你举的住宅例图仅供参考。做不做还是要以规范要求为准。由就地按钮启动,下面楼层失火还要跑上去按吗?不合情理嘛。况且图集此例设个加压风机本身就值得商量。</P>
发表于 2009-7-18 08:46:10 | 显示全部楼层

回复:消防联动!

<P>如果楼梯间不具备自然排烟的条件,肯定需要正压送风,以保证疏散通道的安全。如果加了正压送风系统,肯定要自动运行,需要火灾报警报警联动。</P>
     
发表于 2009-7-18 09:20:26 | 显示全部楼层

回复:消防联动!

<P>火规也要求做呀</P>
     
发表于 2009-7-18 11:09:32 | 显示全部楼层

回复:消防联动!

<P>这个执行民规吧,做吧。</P>
     
发表于 2009-7-18 12:22:31 | 显示全部楼层

回复:消防联动!

<H2>“对二类高层住宅是否应设火灾报警系统”明确答复</H2>
<DIV class=t_msgfont>      GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准编写组<BR>            对廊坊市天一建筑设计有限公司来函的回复<BR><BR>河北省廊坊市天一建筑设计有限公司<BR><BR>    来函收悉,回复如下:<BR>    1.国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》是强制性国家标准,<BR>是火灾报警系统设计的专业规范,是火灾报警系统设计时必须遵循的规范。<BR>    《高规》对火灾自动报警系统设计的要求仅包括了GB50116中的部分内容。<BR>《高规》也是强制性国家标准,其规定的内容也是必须执行的。<BR>    由此可见,做火灾自动报警系统设计时应遵循最全面、最专业、最权威的<BR>规范,应该是GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》。<BR>    2.十至十八层住宅为二类建筑,根据GB50116-98《火灾自动报警系统设计<BR>规范》应为二级保护对象,应该按GB50116的要求设置火灾报警系统。另《高规》<BR>并未规定该类建筑不设火灾报警系统。<BR>    3.理论上讲,设有机械排烟设施时,均应设火灾报警系统,否则无法实现联<BR>动。没有联动,机械排烟也就不能起到应有的作用。<BR>    4.《火灾自动报警系统设计规范》中除附录D,均应为强制性条文。附录D只<BR>是给出具体的设置部位,这些部位是推荐性的,但是不是应该设置火灾报警系统,<BR>则由在第三章中有明确规定。 在附录D中未列出的部位不一定不设火灾探测器,<BR>是否设,应根据建筑使用性质决定。根据GB50116规定,来函中举例的建筑应该<BR>设置火灾报警系统。<BR><BR>    如有不明之处,请随时联系!<BR><BR><BR>                GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家标准管理组<BR><BR>                                         (公   章)<BR>                                <BR>                                   二00五年十一月二十四日<BR><BR><BR>附:廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》国家<BR>    标准管理组的函。<BR><BR>丁工:<BR>    您好!现如下几点不明之处列出,请您做一明确答复。<BR>第一.对于火灾自动报警系统设计有人说“做不做看《高层民用建筑防火规范》;<BR>    怎麽做,看《火灾自动报警系统设计规范》”请问这种看法对吗?编制组怎<BR>    样看待这两种规范的关系?<BR>第二.《高层民用建筑防火规范》中9.4.3规定“二类高层建筑的下列部位应设火<BR>    灾自动报警系统:(略)”此六条未提及住宅,但十至十八层的住宅属于二<BR>    类高层建筑,是《火灾自动报警系统设计规范》的二级保护对象,因此在十<BR>    至十八层的住宅内是否设火灾自动报警系统产生争议,请问我们在设计时如<BR>    何执行?<BR>第三.按《高层民用建筑防火规范》规定内走道设有机械排烟设施时,是否应设置<BR>    火灾自动报警系统?<BR>第四.《火灾自动报警系统设计规范》中那些规定是强制性条文?如何理解本规范<BR>    中的附录D“建议性”部位,因部分人认为是“建议性”的,就可设可不设,<BR>    而此处没有列出的就一定不设。如:有一十一层建筑,开敞式楼梯间,无消<BR>    防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,需不需要设火灾自动报警系统?<BR><BR>    谢谢!<BR><BR><BR>                                   廊坊市天一建筑设计有限公司<BR><BR>                                           (公   章)<BR><BR>                                         2005年11月23日</DIV>
<DIV class=t_msgfont><BR>这是网易上的一个帖子,第三条比较符合你这个情况,做上吧[em10]</DIV>
     
发表于 2009-7-19 10:21:13 | 显示全部楼层

回复:消防联动!

<P>我说几句:</P>
<P>1、主张上自动报警的,有了防排烟设施,就还要设消防控制室。</P>
<P>很多地区对于此类二类建筑是要求做的。</P>
<P>我主张做。。。</P>
<P>2、不主张上自动报警的,确实可以做手动控制方式。</P>
<P>不过有个问题,这个手动按钮设置在何处可以有效使用风机?处理好这个,不做也没什么。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则