账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8540|回复: 8

晒晒一个本地(西安)审图公司初审意见

[复制链接]
     
发表于 2009-7-13 19:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>工程设计概况:<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>建设地点:安康市。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>建筑面积:10833</B><B>㎡</B><B>。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>建筑层数:地下一层,地上十八层。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>房屋高度:54.9m。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>建筑用途:住宅楼。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>建筑分类:二类高层。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>耐火等级:地下一级,地上二级。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>建筑工程等级:二级。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>结构类型:剪力墙结构。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>       我的设计:备用电源采用柴油发电机,当正常电源断电时,柴油发电机于15秒内自起动(当然也可以不自启动,考虑消防之重要性,所以定为自启动),柴油发电机只保证二级负荷用电;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left>走道应急照明、楼梯间应急照明采用红外感应开关(带消防强启功能,采用北京军达开关,该开关可使用于节能灯负载)控制。且部分应急灯具自带应急连续供电时间不少于90min蓄电池,地下室配电室及电梯机房照明均为双电源切换箱出线且灯具全自带应急连续供电时间不少于90min蓄电池。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><o:p></o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><STRONG>本地审图公司初审意见:<o:p></o:p></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B><o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B><o:p> </o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>二、初审意见:<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>(一)施工图设计文件中错、漏、碰、缺及设计文件深度方面:<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-char-indent-count: 2.18" align=left><B>1</B><B>.D-03,由红外人体感应开关控制公共场所的32w节能荧光灯,但因此灯开或关比较频繁,通过实线已证明,影响节能灯的使用寿命,宜将此节能灯改为40w白炽灯泡吸顶灯,见灯具厂商说明及(GB50034-2004)第3.2.4条3款及解释;地下室配电间及屋顶电梯机房内自带蓄电池应急灯之应急时间应改为≥180min,见(JGJ16-2008)第13.9.1条。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>(二)施工图设计文件中执行节能方面:符合要求。<o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>三、初审结论:修改</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>大家谈谈看法<o:p></o:p></B></P>
发表于 2009-7-13 20:41:06 | 显示全部楼层

回复:晒晒一个本地(西安)审图公司初审意见

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>1.普通节能灯在频繁开关的情况下确实会折减其阳寿,这不可否认</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>2.我们也不可否认的是在高层住宅楼梯间的照明不会频繁开关的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  不论是凭想象还是凭观察,都是这样的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>3.基于第2点,个人认为用人体感应开关控制,并采用普通节能灯是可以的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>4.比采用普通32W节能灯更好的方案是可以采用10W左右的LED型节能灯</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  只不过价钱稍高点</FONT></P>
     
发表于 2009-7-13 20:50:23 | 显示全部楼层

回复:晒晒一个本地(西安)审图公司初审意见

<P>要是我做的话二类高层住宅应急照明采用满足消防要求的自带蓄电池的灯具........</P>
发表于 2012-6-16 15:06:39 | 显示全部楼层
地下室配电间及屋顶电梯机房内自带蓄电池应急灯之应急时间应改为≥180min,见(JGJ16-2008)第13.9.1条。

当建筑采用发电机作为应急电源时,只要消防相关机房内照明灯具采用消防应急灯具(不带电池),只需设置1~2盏双头应急灯,满足发电机启动过渡时间的最低照明,其它照明时间取决于发电机运行时间(发电机日用油箱一般为8小时量)
发表于 2012-6-16 19:58:22 | 显示全部楼层
审图的意见说的没错,经咨询,感应的荧光灯确实难以持久,常见是改成白炽灯或者LED灯较好。
     
发表于 2012-6-16 22:11:15 | 显示全部楼层
是否节能灯就应该用在不频繁开启的场所?
家庭使用的频率算频繁还是不频繁?
     
发表于 2012-6-17 15:14:15 | 显示全部楼层
一个错误,导致后续的一个个错误。

一、楼主的32W节能灯,是用在走道或楼梯间的吧?计算照度多大啊?功率是否偏大呢?(如果真需要这么大的节能灯的功率,真不如改为同功率的白炽灯了)。

二、但如果真如审图所言,改为同功率的白炽灯,则白炽灯永无淘汰之日,还搞什么节能设计啊?而且,中国政府要求今后3-4年内就禁止销售和进口白炽灯了,咋办?

三、使用北京军达开关?是你帖子里这么写,还是图纸中这么写呢?若为后者,则违反“设计不得指定厂商”之法规禁令。
     
发表于 2012-6-26 09:30:07 | 显示全部楼层
为什么要淘汰白炽灯呢?
造价低,结构简单,瞬间点亮,显色指数100,有啥光源可以替代呢?
节能设计也不仅仅是选择耗电低的设备,而是个综合工程。
     
发表于 2012-6-26 17:39:54 | 显示全部楼层
在以往的经验里用声光控开关控节能灯的确有一些问题,而且节能灯要过一段时间才能达到标准照度,特别是气温低的时候。如果用LED替代32W节能灯,我看的样本大概4W就够了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则