账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7533|回复: 6

请教大家怎么选数据表?

[复制链接]
发表于 2009-7-13 17:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
很笨的问题,希望大家教教我。第一次做办公楼,总负荷160KW,取的系数0.8,计算电流216A左右,选用TJV22,查04DX001,6-7页,选4X95,还是4X120呢?是怎么对号入座的呢?
发表于 2009-7-13 18:28:17 | 显示全部楼层

回复:请教大家怎么选数据表?

我只知道YJV22的线
     
发表于 2009-7-13 21:25:10 | 显示全部楼层

回复:请教大家怎么选数据表?

<P>电缆长度未知,建议至少选择150的电缆</P>
     
发表于 2009-7-13 22:30:42 | 显示全部楼层

回复:请教大家怎么选数据表?

进线电缆应由上级保护开关确定
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:19:28 | 显示全部楼层

回复:请教大家怎么选数据表?

<P>谢谢,是YJV,不是TJV,我打错了。不远,箱变就设置在旁边很近。</P>
<P>是不是先根据计算电流确定断路器,我用的NSE250H/4P-250A,再确定进线电缆YJV22-4X120,SC100?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kadxka 在 2009/7/14 14:43:37 编辑过」</div>
     
发表于 2009-7-18 10:07:13 | 显示全部楼层

回复:请教大家怎么选数据表?

<P>就是这样的啊[em10]</P>
     
发表于 2009-7-18 11:07:40 | 显示全部楼层

回复:请教大家怎么选数据表?

<P>这个地方电缆得根据上端保护开关选。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则