账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15684|回复: 10

请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

[复制链接]
     
发表于 2009-6-30 19:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:有一饲料场,需要提升重量为2吨的提升机,电机功率大概是多少?谢了
     
发表于 2009-6-30 20:59:49 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

11kW
发表于 2009-7-1 11:41:55 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

<P>如果是电葫芦电机功率4.1KW,</P>
<P>如果是梁式起重机,6.3KW</P>
发表于 2009-7-3 11:17:38 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

二楼三楼的数据是哪里来的?
发表于 2009-7-4 07:22:38 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

<P>吕光大编:建筑电气安装工程常用资料便查手册</P>
<P>吕光大知道吗</P>
     
发表于 2009-7-4 10:16:58 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

资料上查出来的数据可以作为参考,准确的还是找设置这个提升机的专业要提资。。。
     
发表于 2009-7-4 21:22:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-7-23 15:15:14 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

<P>呵呵,6楼说的有道理。当没有外来数据手册,我们怎么办?我透露一点初中物理知识给大家:</P>
<P>P=F*v=mgv,是也!此处的P是指净功率,而电机实际功率,尚要用P除以综合利用系数哟[em12][em2]</P>
     
发表于 2009-7-23 15:20:28 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

就楼主问题而言,m=2000kg,假设综合利用系数为0.8,提升速度为0.4m/s,则电机实际功率应为2000*9.8*0.4/0.8=9.8kw。
     
发表于 2009-7-24 16:48:21 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/7/23 15:15:14</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,6楼说的有道理。当没有外来数据手册,我们怎么办?我透露一点初中物理知识给大家:</P>
<P>P=F*v=mgv,是也!此处的P是指净功率,而电机实际功率,尚要用P除以综合利用系数哟[em12][em2]</P></DIV><BR>记得次公式是估算电梯容量的
     
发表于 2009-8-13 10:55:00 | 显示全部楼层

回复:请问:提升重量为2吨的提升机电机功率大概是多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/7/24 16:48:21</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/7/23 15:15:14</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,6楼说的有道理。当没有外来数据手册,我们怎么办?我透露一点初中物理知识给大家:</P>
<P>P=F*v=mgv,是也!此处的P是指净功率,而电机实际功率,尚要用P除以综合利用系数哟[em12][em2]</P></DIV><BR>记得次公式是估算电梯容量的</DIV><BR><BR>电梯就是一种提升机啊。道理都一样,o(∩_∩)o...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则