账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7906|回复: 7

正压风机

[复制链接]
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2009-6-29 19:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liuaoyv 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-6-29 19:43:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-6-30 00:03:40 | 显示全部楼层

回复:正压风机

<P>空调专业能给你详细解释。</P>
发表于 2009-6-30 06:32:10 | 显示全部楼层

回复:正压风机

<P>     正压风机一般用在楼梯间,及前室,其目的是火灾时保证那里的压力为50帕,25帕。保证烟雾不会流入,使人们能安全通过疏散。</P>
<P>     而排烟风机就会在风口附近产生一个负压把烟雾排除。</P>
发表于 2009-6-30 08:26:23 | 显示全部楼层

回复:正压风机

顶3楼,暂时还没接触过负压风机 呵呵
发表于 2009-6-30 17:32:53 | 显示全部楼层

回复:正压风机

<P> 在建筑物中,某些场所需要始终保持正压,如:需要保持高度洁净的工作场所、设备用房;在爆炸性危险的厂房中,某些房间为防止爆炸性气体进入,就需要保持正压。</P>
<P>在建筑物中,还有一些场所只有在特殊的情况下才需要保持正压,如高层建筑中按规范规定需要正压送风的楼梯间及其前室、合用前室。</P>
发表于 2009-7-3 11:25:51 | 显示全部楼层

回复:正压风机

<P>排烟风机其实也可以认为是所谓的负压风机。正压送风机是产生正压,防止烟气流入安全区,排烟风机是将烟气及时排出。</P>
发表于 2009-7-4 07:30:55 | 显示全部楼层

回复:正压风机

<DIV class=quote>以下是引用 <B>Hensan</B></FONT> 在(<I>2009/7/3 11:25:51</I>)的发言<BR>
<P>排烟风机其实也可以认为是所谓的负压风机。正压送风机是产生正压,防止烟气流入安全区,排烟风机是将烟气及时排出。</P></DIV><BR>在排烟口附近有负压,但在整个防烟分区却不能。因为有新鲜空气补充,名称不能乱叫
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则