账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9227|回复: 4

审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直引上至

[复制链接]
     
发表于 2009-6-21 00:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直引上至每层与 LEB连接。</P>
<P>请教各位能给出意见</P>
     
发表于 2009-6-21 11:37:24 | 显示全部楼层

回复:审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直

<P>扯淡。。。。。。。。。</P>
<P>如果是塑料的管子,没必要</P>
<P>如果是金属的管子,上下直接连建筑钢筋就可以</P>
发表于 2009-6-26 16:25:12 | 显示全部楼层

回复:审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直

<P>规范里只说过电气竖井要做,水暖井没做过要求</P>
<P>他这是无理要求</P>
<P>当然了,你又不能当面说他无理,你就说你不懂,请他指出规范条文</P>
<P>那帮老头老太太们,其实有时特不讲理的</P>
<P>委婉一些就好了,呵呵</P>
     
发表于 2009-6-27 01:47:58 | 显示全部楼层

回复:审图提出:水暖竖井也必须做个40X4镀锌扁钢下端与基础接地焊接,进竖井后垂直

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009/6/21 11:37:24</I>)的发言<BR>
<P>扯淡。。。。。。。。。</P>
<P>如果是塑料的管子,没必要</P>
<P>如果是金属的管子,上下直接连建筑钢筋就可以</P></DIV><BR><BR>有理。
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2009-6-29 19:35:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则